ያልተነበበ መልዕክትአን steph10100 » 22/07/13, 03:46

ጤና ይስጥልኝ, ለሱ አዲስ ነኝ forumስለዚህ ልኡክቼ በትክክለኛው ቦታ ላይ መኖሩን አላውቅም.

ለማንኛውም እኔ አሁን ቤት ውስጥ ያለው እንቆቅልሽ ይኸው ነው: እኔ ቤት ውስጥ እኖር ነበር, እና ክስተቱ ተፈጽሟል, ግን በአለባበስ እና አብረን ነበር. ነገር ግን ከ 20 ቀናት በኋላ በጣም እንግዳ ሆኗል. የኤሌክትሪክ መለኪያው በቤት እና በአቅራቢያው በተመሳሳይ ጎን ይጓዛል. በጣም የሚገርመው ነገር በጣም በሚያስደንቅ ጊዜ ነው: 10H11 እና 55h1 (በ 25 መካከል በትክክል 10h30 መካከል ያለው ልዩነት). እና በትክክል ከጎረቤት ጋር ተመሳስሏል. ከ 21 ወራት በኋላ ቤታችንን ስንገዛ ነበር, እና ጎረቤቶቻችን እየነገሩን, ቀደሞቻችን ከሽያጩ በፊት አንዳንድ ስራዎች ሲሠሩ ችግሮቹ ይጀምራሉ.

ችግሩን ለማብራራት EDF ን አግኝቼያለሁ. እነሱ ክፍፍል ናቸው: ምንም ስለማይመለከታቸው እና የእራሳችን ኤሌክትሪክ ጭነቶችን እንመለከታለን. እርግጥ ነው, አሁን ካሉት መስፈርቶች ጋር በጥብቅ አለመሆናችን እውነት ነው (ምንም እንኳን የውጭ ዑደት አለመኖሩ, በሁሉም ወረዳ ውስጥ ገለልተኛ ያልሆነ), ነገር ግን መጫኑ በሌላ መንገድ ጥሩ ነው.

ስለዚህ የእኔ 2 ድራማዎች እዚህ አሉ
- ከኤሌክትሪክ እይታ ጋር ምንም የሚመስለው የሚመስለው ምንም ነገር ከሌለው የ 2 ቤቶች ቤቶች መካከል በቋሚነት የሚቋረጡ የኤሌክትሪክ ማስተላለፎች
- ይሄ ማለት ከ 2 ቀናት ጀምሮ በየቀኑ በተወሰነ ጊዜ እና በየቀኑ 10 ጊዜዎች ይከሰታል.

አንድ ሰው መፍትሔ አለው?

አስቀድሜ አመሰግናለሁ
0 x

raymon
ታላቁ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪ
ታላቁ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪ
መልእክቶች 901
ምዝገባ: 03/12/07, 19:21
አካባቢ vaucluse
x 8

ያልተነበበ መልዕክትአን raymon » 22/07/13, 07:23

የኤሌክትሪክ መብራት መሰርሰሪያ መስሎ የሚታይ መላምት አንድ ሰው ከኤሌክትሪክ ሃይል ለማንሳት በጊዜ መቁጠሪያው ውስጥ ገመድ (ኬር) መሰርቆር እና ገመድ ላይ ውሃ ማጓጓዝ እየሰራ ነው.
0 x
steph10100
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 3
ምዝገባ: 22/07/13, 03:24

ያልተነበበ መልዕክትአን steph10100 » 22/07/13, 07:54

ራሞን እንዲህ ጻፈ:የኤሌክትሪክ መብራት መሰርሰሪያ መስሎ የሚታይ መላምት አንድ ሰው ከኤሌክትሪክ ሃይል ለማንሳት በጊዜ መቁጠሪያው ውስጥ ገመድ (ኬር) መሰርቆር እና ገመድ ላይ ውሃ ማጓጓዝ እየሰራ ነው.


የሆነ ሰው? የቀድሞ አዛውንቶቼ ከጎረቤቶች ጋር የኤሌክትሪክ ኃይልን ለመስረቅ ወይም ሁሉም ሰው ከኤክስዩነር እየሰረዘ ነበር ማለት ነው? የጎረቤታችን በመንገዱ በሌላኛው በኩል እና ቤቶችን ለማገናኘት ምንም ገመዶች እንደሌለ አስረዳሁ. ልጁ በዚህ ሬንጅ ሥር መሻገር አለበት. በ 2 Circuits ውስጥ በየትኛው መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት መኖሩን አምናለሁ, አለበለዚያ በተመሳሳይ ሰዓት አይቋረጥም. ግን ምርምርዬ ሁሉ ከንቱ ነው!
"አጭር ጭማቂ" ማለት ምን ማለት ነው?

ላሳዩት ፍላጎት እናመሰግናለን! ከእንግዲህ ወዲያ አልተኛም!
0 x
raymon
ታላቁ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪ
ታላቁ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪ
መልእክቶች 901
ምዝገባ: 03/12/07, 19:21
አካባቢ vaucluse
x 8

ያልተነበበ መልዕክትአን raymon » 22/07/13, 08:05

የወጪው ዑደት ማለት ወደ ሩዝ ሩጡ. አዎ በትክክል መደበኛ የሆነ ሽቦ አይኖርም ፓራኖይ ነኝ.
0 x
roy1361
x 17

ያልተነበበ መልዕክትአን roy1361 » 22/07/13, 08:28

ሰላም,

ሌላኛው forumተመሳሳይ ችግር አንብቤ ነበር. በመጨረሻም, ችግሩ ከሕዝብ ብርሃን ጋር መጣ ...

http://forums.futura-sciences.com/brico ... fixes.html

A+
0 x

የተጠቃሚው አምሳያ
Remundo
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 9231
ምዝገባ: 15/10/07, 16:05
አካባቢ በክሌርሞ ፌራን
x 439

ያልተነበበ መልዕክትአን Remundo » 22/07/13, 17:51

ቋሚ ጊዜ እንደ መሆኑ የሚያመለክተው አለመመቻቸትን የሚያስከትል ተለዋዋጭነት መኖሩን ነው.

በእርግጥ የመንገድ መብራቶች "ተጠርጣሪ" ናቸው.

አሁን በተለየ የ 2 መሳያ ቆጣሪ ላይ እንዲህ አይነት ተፅዕኖ ያለው መሆኑ እጅግ አስገራሚ ነው ...

የመብራት ፍሰት (ወይም ከልክ በላይ ሙቀት, ወይም አንዳንዴ ወቅታዊውን የጅረት ማብቂያ) ቢከሰት የጉዞ መስጫው ጉዞ. ከመጥፎው በላይ የከፋ ሁኔታ የሚከሰተው ገለልተኛውን (አጭር ዙር) በቀጥታ የሚጎዳ ከሆነ እሳቱ ሳይጋለጥ ነው.

አንድ አውቶማቲክ ያልተለመደ ለውጥን ካደረገ, በተለየ ጭነቶች ላይ ሊወጣ ይችላል, በተለዋጭ አየር ውስጥም ሆነ በአጭሩ ላይ ...

አሁንም ቢሆን ቀጥተኛ / ገለልተኛ መቀያየር እወዋወራለሁ. በሌላው በኩል የህዝብ መብራቶች በሚለዋወጡበት ወቅት የውኃ ማፍሰስ የወቅቱ የኃይል መቆጣጠሪያ አሁን ሊገለበጥ አይችልም, ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ የብርሃን መብራቶች ያካትታል.

ከፍተኛ መጠን ያለው ልዩ ልዩ የኦፕሬሽ መስሪያው (ለምሳሌ: 500 mA) ማድረግ አነስተኛ ሲሆን, አሁን ግን መለኪያዎቹ በጣም ተጣጣሚ የሆኑ የ 30 mA ልዩነቶች ናቸው. ነገር ግን, ያለምንም ሥራ መስራት ይችላል. ነገር ግን የመኖሪያ ቤት ሰዎች ያነሱ ይሆናሉ ...
0 x
ምስልምስልምስል
የተጠቃሚው አምሳያ
Did67
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 17925
ምዝገባ: 20/01/08, 16:34
አካባቢ አልሳስ
x 7839

ያልተነበበ መልዕክትአን Did67 » 22/07/13, 18:01

ከዚህ በስተቀር;

ሀ) ፕሮግራሞቹ የሚመሳሰሉት አይመስሉም!

ለ) የህዝብ ብርሃንን በአጠቃላይ በቁጥጥር ስር ይቆጣጠራል, እና በተለመደው ሰዓት ላይ ግን ብርሃን አይሆንም.

ዋናው መቆለፊያ እየዘለለ ነው? ልዩነት 30 ኤም ኤ ነው?

አዎ ከሆነ, በዋናው መነሻ ላይ (መብራት, ሶኬት, የልብስ ማጠቢያ ማሽን, ወዘተ ...) ላይ የክትትል መቆጣጠሪያዎች አሉ? ወይስ ቀላል ፈሳሾች? በተለምዶ እነዚህ "ውስጣዊ" ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ይሄ ነው ...

ብዛት ያላቸው ሰዎች በምድር ላይ ካለው ተርሚናል ጋር በጥሩ ሁኔታ ተገናኝተዋል? (በውሃ ቧንቧዎች ላይ አይደለም?) ...
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
Remundo
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 9231
ምዝገባ: 15/10/07, 16:05
አካባቢ በክሌርሞ ፌራን
x 439

ያልተነበበ መልዕክትአን Remundo » 22/07/13, 18:07

አዎን ወደ መሬት ለማምለጥ ችግር ሊሆን ይችላል ...

የዚህ ርዕስ ርእስ በትክክል መጠሪያ ነው. :P
0 x
ምስልምስልምስል
የተጠቃሚው አምሳያ
chatelot16
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 6960
ምዝገባ: 11/11/07, 17:33
አካባቢ angouleme
x 238

ያልተነበበ መልዕክትአን chatelot16 » 22/07/13, 18:42

ምን እየዘለለ ነው? በእርግጥም የኬሚካሉ ሳይሆን የየወላጅ መቆራረጥ ነው

እና የትኛው የኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያ? ምን ዓይነት? ምን ያህል mA ልዩነት?

በየትኛውም መስፈርት ከምንለው የ 40mA መጠን ጋር በመሬት እና በገለልተኛ ገመድ ወይም ሽቦ መካከል ባለው ትንሽ ንዝረታችን ላይ እያንዣበበ ይቀራል.

በ "500mA Differential Edf Circuit Breaker" በ "ገለልተኛ እና በምድር" መካከል ያለው የሸፈነ ስህተቶች ገለልተኛ የሆነ ምንም የቮልቴጅ መጠን ከሌለው እስካሁን ምንም ውጤት አይኖረውም, ይህም የተለመደ ነው

ጎረቤት አንድ ትልቅ የአየር ግፊትን የሚያጠፋ ነገር እና በቮልቴጅ ደረጃ ላይ የተመሰረተው ገለልተኛ ሽቦ ውስጣዊ ብክነት እንዲኖር ማድረግ እና ይህ ቮልቴጅ በገለልተኝነት ወደላይ በተመሳሳይ መልኩ ሳይታወቀው በደረጃ እና ገለልተኛ መካከል ያልተስተካከሉ ጥፋቶች

መቆጣጠሪያው ማድረግ ቀላል ነው-አሁኑን በሃገር ዉስጥ ተከላካይ edf እና በንብረት መካከል ያለውን መለየት ይለካሉ
0 x
አንድሬ
የ Pantone የፍለጋ ሞተር
የ Pantone የፍለጋ ሞተር
መልእክቶች 3787
ምዝገባ: 17/03/05, 02:35
x 10

ያልተነበበ መልዕክትአን አንድሬ » 22/07/13, 19:37

ጤናይስጥልኝ

የገለልተኛውን ዋና ግንኙነት ማረጋገጥ
የውጭ ለቤት እቃ አቅራቢው በተለይም ሁለት የተለያዩ ቤቶች ካሉ ሊመጣ ይችላል.

በተሇያዩ መሌኩዎች ውስጥ የትራፊክ መቀበሌን ምን ያህሌ ጉዴጓዴ እንዯሚያስከትሌ ሇማየት በመሬት ውስጥ እና በ "ፉሌ" ፉት መሰንጠቂያዎች መሞከር.

ችግሩ እንደቀጠለ ለማየት በችኮላ ይበልጥ የተጋለጡትን የኦፕሬሽኖች ማዞሪያዎች በጊዜያዊነት ይከፍታሉ.

ዋና ዋና የወረቀት መቆጣጠሪያዎች ልዩነት ከሌላቸው ብዙ ሀገሮች ይህ ስርዓት የላቸውም (ገለልተኛው መሬት ላይ ነው) እናም ምንም ተጨማሪ ሂደት የለም.