አን አርዲባእ » 21/12/20, 17:19

ጤና ይስጥልኝ ፣ ያልተስተካከለ ERR 110 ን ለመቀየር ያለ ሙቀት ደህንነት መቀያየር ግድግዳ ላይ በተጫነው ቦይለር ቻና ሉና ፕላቲነም ድዩ ላይ ዘወትር እንዳይታይ ፣ የማሞቂያ መሐንዲሱ የኃይል መቆጣጠሪያውን ሁል ጊዜ እንዲሠራ አስወግዶታል!

በፍጆታው ላይ በጣም አነስተኛ ተጽዕኖ እንዳለው ይነግረኛል ፡፡ በዚህ ምልከታ ላይ አስተያየትዎ እንዲኖር እፈልጋለሁ ፡፡ በተጨማሪም ፣ በዚህ የእርግማን ማስጠንቀቂያ ላይ ለማድረግ “REINIT” ያነሰ ነው ፣ ግን አሁንም አልፎ አልፎ ይከሰታል።

ለጥያቄዎ አስቀድመን እናመሰግናለን.
መልካም የአዲስ ዓመት ክብረ በዓላት።
ከሰላምታ ጋር.
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
thibr
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
መልእክቶች 723
ምዝገባ: 07/01/18, 09:19
x 269

ድጋሜ የእንፋሎት ማፍሰሻ መቆጣጠሪያ ከተወገደ kw / h ጨምር




አን thibr » 21/12/20, 19:32

kWh ወይም km / h? : mrgreen:
0 x
PhilxNUMX
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 2214
ምዝገባ: 09/02/20, 10:42
x 506

ድጋሜ የእንፋሎት ማፍሰሻ መቆጣጠሪያ ከተወገደ kw / h ጨምር




አን PhilxNUMX » 21/12/20, 21:11

እንደዚህ ያለ ነገር ብዙውን ጊዜ በሰዓት ከ30-40W ይወስዳል ፡፡

ከመደበኛው ትንሽ ቀደም ብሎ ማወቅ ፣ በመደበኛነት ፣ ከዚህ በፊት እንደሚጀመር እና አሁንም ከተዘጋ በኋላ ትንሽ ይሮጣል ...

40W * 24 = 0.96 በቀን ፣ ወይም በግምት በምትኩ 0.15 € ቀን እንላለን? 10 ኪትስ ????

በቀን 15 ሳንቲም ፣ ከ 200 ቀናት በላይ? € 30 በዓመት?

ግን ምናልባት የበለጠ የሚቀሰቅሰው ቦይለር ፣ ግን በቤት ውስጥ የተሻለ የማያቋርጥ ቲፒ ????
1 x
እምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምምም::

: ውይ: : ማልቀስ: :( : አስደንጋጭ:
አርዲባእ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 3
ምዝገባ: 21/12/20, 17:09

ድጋሜ የእንፋሎት ማፍሰሻ መቆጣጠሪያ ከተወገደ kw / h ጨምር




አን አርዲባእ » 28/12/20, 21:33

መልካም ምሽት ፣ መልሱን ለማግኘት phil59 አመሰግናለሁ ፡፡

ስለዚህ በእርግጥ የማሞቂያ መሐንዲሱ ብዙ አልበላም ሲል በትክክል ነበር ፡፡

መቆጣጠሪያውን በማንሳቱ ምክንያት ቦይለር በተሻለ ሁኔታ ቢሰራ ሁል ጊዜ ለማሄድ 30 ዩሮ የበለጠ ዋጋ የለውም።

ከሰላምታ ጋር.
0 x
አርዲባእ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 3
ምዝገባ: 21/12/20, 17:09

ድጋሜ የእንፋሎት ማፍሰሻ መቆጣጠሪያ ከተወገደ kw / h ጨምር




አን አርዲባእ » 02/01/21, 21:52

philxNUMX እንዲህ ጻፈ:እንደዚህ ያለ ነገር ብዙውን ጊዜ በሰዓት ከ30-40W ይወስዳል ፡፡

ከመደበኛው ትንሽ ቀደም ብሎ ማወቅ ፣ በመደበኛነት ፣ ከዚህ በፊት እንደሚጀመር እና አሁንም ከተዘጋ በኋላ ትንሽ ይሮጣል ...

40W * 24 = 0.96 በቀን ፣ ወይም በግምት በምትኩ 0.15 € ቀን እንላለን? 10 ኪትስ ????

በቀን 15 ሳንቲም ፣ ከ 200 ቀናት በላይ? € 30 በዓመት?

ግን ምናልባት የበለጠ የሚቀሰቅሰው ቦይለር ፣ ግን በቤት ውስጥ የተሻለ የማያቋርጥ ቲፒ ????


ጤና ይስጥልኝ ፣ እንደገና phil59 አመሰግናለሁ እናም የሙቀት መሐንዲሱ መቆጣጠሪያውን “እንዳሻገረው” እና አንድ ቴክኒሽያን በቅርቡ እንዳስቀመጠው ፣ ምናልባት ምናልባት በ “ENEDIS” መረጃ ምስጋናውን ማየት እችላለሁ ብዬ ለራሴ አልኩ ፡፡ ባርነት ሲኖር (እና እኔ ብዙ ሌሊቶችን ወስጄ ነበር) አነስተኛ ፍጆታዎች በ 0,06/0,08 ሰዓት ውስጥ ከ 1 እስከ 2 Kw ባሉት ጊዜያት ውስጥ እንደሆኑ እና በጠቅላላው ጊዜ ውስጥ ወይም የባሪያ አገዛዙ እንደነበረ ይስልዎታል shunted "አነስተኛዎቹ ፍጆታዎች ከ 0,10 እስከ 0,13 ናቸው። ስለሆነም የፍጆታው ልዩነት በ 0,04/1 ሰዓት 2 ወይም 1,92 ለ 24 ሰዓታት ወይም በዓመት 700 ክው ነው ብለን ማሰብ እንችላለን! አሁንም በቀን በ 0,96 ያቀረቡትን ሀሳብ በእጥፍ ይጨምራል ፡፡

ያ ዓመቱን በሙሉ ለሚያካሂድ ስርዓት ያ ፍጆታ ይሆናል አሁን በሙሉ ጊዜ ሥራ እና በባሪያ አሠራር መካከል ያለው የፍጆታው ልዩነት አይነግረኝም ምክንያቱም ለሞባው ነዳጅ የሚሠራው ጊዜ መቶኛ አላውቅም ፡፡ .

ለሁላችሁም መልካም ምኞት ፡፡
ከሰላምታ ጋር.
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ፊሊፕ ሾተፍ
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 1611
ምዝገባ: 25/12/05, 18:03
አካባቢ አልሳስ
x 33

ድጋሜ የእንፋሎት ማፍሰሻ መቆጣጠሪያ ከተወገደ kw / h ጨምር




አን ፊሊፕ ሾተፍ » 03/01/21, 09:23

ጤናይስጥልኝ
በ Vaillant ቦይለር ላይ ተመሳሳይ ችግር አጋጥሞኝ ነበር ፡፡ ይህ የእሳት ነበልባሉ እንደወጣ የደም ስርጭቱን ቆረጠ ፡፡ የውሃው ሙቀት ሌላ 15 ድግሪ ከፍ ብሏል ፡፡
ለ 2 ደቂቃዎች የተቀመጠውን የደረጃ መውጣት ቅብብል ቅየራ አክያለሁ እናም ችግሩን ለመፍታት በቂ ነበር ፡፡