ማሞቂያ, ማስተንፈሻ, ማቀዝቀዣ, ኤን ኤም ሲ, ማቀዝቀዣ ...PELLAQUA የፀሐይ ማሞቂያ 12 ሜ 2 በበጋ DHW ን ለማቅረብ ተጋድሏል

ማሞቂያ, ማስተላለፊያ, ማቀዝቀዣ, ኤም ኤም ሲ, ማቀዝቀዝ ... በአጭር የሙቀት ምቾት. የኤሌክትሪክ መገልገያ, የእንጨት ኃይል, የሙቀት ፓምፕ, እንዲሁም ኤሌክትሪክ, ጋዝ ወይም ዘይት, ቪኤምሲ ... የእርዳታ ምርጫ እና እዉነታ, ችግር መፍታት, ማትባቶች, ምክሮች እና ዘዴዎች ...
sylvain52220
የኢኮሎጂ ትምህርትን ተምሬአለሁ
የኢኮሎጂ ትምህርትን ተምሬአለሁ
መልእክቶች 20
ምዝገባ: 18/08/20, 09:06
x 1

PELLAQUA የፀሐይ ማሞቂያ 12 ሜ 2 በበጋ DHW ን ለማቅረብ ተጋድሏል

ያልተነበበ መልዕክትአን sylvain52220 » 18/08/20, 09:19

ሰላም,

ለዚህ አዲስ ነኝ ፡፡ forum. የፀሐይ ሙቀት አማቂን አመጣጥ በተመለከተ ቴክኒካዊ አስተያየት (ቶች) ወደ እርስዎ እየዞርኩ ነው። ወላጆቼ ከአስር ዓመት በፊት ለፀሃይ የማሞቂያ መፍትሄ በ 12m2 ሰብሳቢዎች (60 ° ተከላ) እና በ 800 ሊትር ኦኮፊን ፓላኳካ ታንክ የተሠሩ ናቸው ፡፡ በዚህ ክረምት ፣ ፀሐይ በወጣችበት (ዶ / ር ፕሮሜሌሌ) ፣ ስርዓቱ DHW ን ለማቅረብ እየታገለ እና ብቃት ያለው የማሞቂያ መሐንዲስ ማግኘት በጣም ቀላል አይመስልም ፡፡

ምልከታዎች እዚህ አሉ
- የፀሐይ ዑደት ፓምፕ በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ነው ፣ የፍሰት መቆጣጠሪያ መለኪያ 10 l / ደቂቃ ያመላክታል ፣ በወረዳው ውስጥ ምንም ዓይነት አረፋዎች ያሉ አይመስልም ፣ በምንም ዓይነት ሁኔታ የፍሰት መቆጣጠሪያውን ደረጃ ባናየውም
- የፀሐይ ዑደት ፈሳሽ በሙቀት መጠን በጥሩ ሁኔታ ይነሳል ፣ ትናንት በ 11 30 ላይ በ 100 ድ.ግ.
- በኳሱ ውስጥ ያለው ግፊት 1.5 ባር ነው
- የመጠራቀሚያው የሙቀት መጠን በጣም በዝግታ ይነሳል ፣ ሰብሳቢዎች እስከ 120 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ባለው የሙቀት መጠን ይደርሳሉ ፣ ይህም የፀሐይ የወረዳውን ፓምፕ ያጠፋል ፣ ስለሆነም ምንም ተጨማሪ ልውውጥ አይከሰትም ፣ ታንክም አለው ፡፡ በ 45 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ብቻ ይደርሳል ፡፡
- ፓም again ፀሐይ በምትወጣበት ጊዜ እንደገና ይነሳል ፣ በግልጽም ለረጅም ጊዜ አይደለም…

እንግዳ ነገር ምን አገኘሁ
- በማጠራቀሚያው እና በመያዣው ውስጥ የፀሐይ ዑደት ፈሳሽ የሙቀት ልዩነት (ስለዚህ የፀሐይ መለዋወጫ) 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም 5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ብቻ ሲሆን ፈሳሹ በ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚሆንበት ጊዜ እና ታንክ በ30-40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሴንቲግሬድ (ፈሳሹ በ 100 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ውስጥ ይገባና በ 95 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ውስጥ ይወጣል) - ይህ በአስተያየትዎ የተለመደ ነው?
- በእርግጥ 4 ° ሴ / 5 ° ሴ የሆነ የሙቀት መጠን ልዩነት ትክክለኛነት እንዲረጋገጥ የፀሐይ የወረዳ ቫልvesቹን የሙቀት መቆጣጠሪያዎችን ለወጥሁ ፡፡
- ለምሳሌ ፣ ማንኛውም ጭቃ ቢኖር ኖሮ የ ፊኛው የታችኛው ክፍል መንጻት ሊኖርበት ይችላል ብለን አስበን ነበር ፣ ለምሳሌ ፣ ማንኛውም ጭቃ ፣ ግን ውሃው ግልጽ ፣ አልተጫነም ...
- የፀሐይ ወረዳው ልውውጥ የራሱ ሚና የሚጫወት አይመስልም ፣ ምናልባት “ቆሻሻ” ሊሆን ይችላል?

የእነሱ አዲሱ የማሞቂያ መሐንዲስ (ተከላውን ያደረገው አሁን ጡረታ ወጣ) ፣ ለመረዳትና ለመሣሪያዎቹ ጠንቅቆ የማያውቅ መሆኑን ለማሳየት ከፍተኛ ሙከራ ሳይደረግለት በፀሐይ ዑደት ውስጥ ያለውን ፈሳሽ ለመተካት ወሰነ ፡፡ ወጪ ቆጣቢ ነገር ግን ችግሩን ለመፍታት ሙሉ በሙሉ ውጤታማ ያልሆነ…

ተጨማሪ ምርመራዎችን ያያሉ ...

ለእገዛዎ እናመሰግናለን.

silvan
1 x

የተጠቃሚው አምሳያ
ማክሮ
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 3402
ምዝገባ: 04/12/08, 14:34
x 147

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን ማክሮ » 18/08/20, 09:29

በፀሐይ ፈሳሽዎ እና በኳሱ ውስጥ ባለው ውሃ መካከል ያለው ልውውጥ (ወይም ከእንግዲህ አይሆንም)… ይህ ጭነት በአንድ ቀን በትክክል ተሰራ? ከሆነ ... የኳስ ውስጣዊ መለዋወጫ በንጹህ እና በቀላሉ የተስተካከለ ሊሆን ይችላል ... የምርመራ ፍንዳታ አለዎት?
0 x
ለወደፊቱ እርግጠኛ የሆነ ብቸኛው ነገር. ከአቶ ትንበያዎቻችን ጋር ተጣጥሞ ሊሆን ይችላል ...
sylvain52220
የኢኮሎጂ ትምህርትን ተምሬአለሁ
የኢኮሎጂ ትምህርትን ተምሬአለሁ
መልእክቶች 20
ምዝገባ: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን sylvain52220 » 18/08/20, 09:38

ማክሮ እንዲህ ጽፏልበፀሐይ ፈሳሽዎ እና በኳሱ ውስጥ ባለው ውሃ መካከል ያለው ልውውጥ (ወይም ከእንግዲህ አይሆንም)… ይህ ጭነት በአንድ ቀን በትክክል ተሰራ? ከሆነ ... የኳስ ውስጣዊ መለዋወጫ በንጹህ እና በቀላሉ የተስተካከለ ሊሆን ይችላል ... የምርመራ ፍንዳታ አለዎት?


ጤና ይስጥልኝ ማክሮ እና ስለ መልእክትዎ እናመሰግናለን ፣
ሰነዱ የፀሐይ ዑደት መምጣቱን እና መውጣቱን በትክክል የሚያካትት የ 18 ሴንቲ ሜትር ዲያሜትር የሆነ የምርመራ ፍተሻ አለ ፣ ይላል ፡፡
ይህ የጩኸት ፊኛ በእኛ የኳስ ፊኛ ስሪት ላይ መኖራቸውን ለማረጋገጥ የባልኳኑን ሽፋን መቀነስ አለብን (ከ 800 ዓመታት በፊት የተሸጠው ፒሌኤካ 10l)።

ምናልባት የምጣኔ ሃይል አስተላላፊውን ከውጭ ለማስወጣት ማስተዳደር ይችል ይሆናል ፣ አይደል?

66 ገጽ, https://ardante.com/wp-content/uploads/ ... okofen.pdf
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ማክሮ
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 3402
ምዝገባ: 04/12/08, 14:34
x 147

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን ማክሮ » 18/08/20, 10:50

እሱ የፕላስተር ሙቀት መለዋወጫ አይደለም .... በኳሱ ውስጥ ሽቦ ነው ...

https://www.oekofen.com/assets/download ... ktuell.pdf

ከኳሱ እንዲወጡ አያደርጉትም .... ግን በቦልሳው ጎን (በሰፊው ከሚያስደንቅ ፈጣን የማሞቂያ…) በተጨማሪ የፕላስተር ሙቀት መለዋወጫ ሊኖርዎት ይችላል ፡፡

የውሃ ማሞቂያውን የውስጥ ክፍል ለማስወገድ .... ከ 800 ግራው የሃይድሮክሎሪክ አሲድ በተጨማሪ .... : ውይ: : ውይ: : ውይ: : ውይ: ብዙ ሌሎች መፍትሄዎችን አላየሁም ...

ወይም ... ከአንድ ቦይለር ጋር ካልተገናኘ .... ሁለተኛው ሽቦን ይጠቀሙ ... ከአውታረመረብ ውሃዎ ከኖራ ድንጋይ በጣም የተጫነ ነውን ??? ትልቅ መዋዕለ ንዋይ ከሚወክለው ቁሳቁስ ጋር መተባበር .... የውሃ ማለስለሻ ለእኔ አስፈላጊ መስሎ ይታያል…
0 x
ለወደፊቱ እርግጠኛ የሆነ ብቸኛው ነገር. ከአቶ ትንበያዎቻችን ጋር ተጣጥሞ ሊሆን ይችላል ...
sicetaitsimple
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 4942
ምዝገባ: 31/10/16, 18:51
አካባቢ የታችኛው ኖርማንዲ
x 706

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን sicetaitsimple » 18/08/20, 11:03

የእርስዎ ልኬቶች የእውነታ ተወካይ ከሆኑ (በሶላር ወረዳው 10l / ደቂቃ እና 5 ° ዴታታ) እና እኔ ተሳስቼ ካልሆን ፣ አሁንም እዚህ ደርሰናል-

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J በሰዓት ፣ ማለትም የ 3,5 ኪ.ወ የኃይል ልውውጥ ኃይል የሌለው ፣ የማይመስልም ነው።
ፍሰቱን የሚለወጡበት መንገድ አለዎት ወይንስ ተጠግኗል?
0 x

sylvain52220
የኢኮሎጂ ትምህርትን ተምሬአለሁ
የኢኮሎጂ ትምህርትን ተምሬአለሁ
መልእክቶች 20
ምዝገባ: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን sylvain52220 » 18/08/20, 12:17

sicetaitsimple wrote:የእርስዎ ልኬቶች የእውነታ ተወካይ ከሆኑ (በሶላር ወረዳው 10l / ደቂቃ እና 5 ° ዴታታ) እና እኔ ተሳስቼ ካልሆን ፣ አሁንም እዚህ ደርሰናል-

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J በሰዓት ፣ ማለትም የ 3,5 ኪ.ወ የኃይል ልውውጥ ኃይል የሌለው ፣ የማይመስልም ነው።
ፍሰቱን የሚለወጡበት መንገድ አለዎት ወይንስ ተጠግኗል?


እኔ እዚህ ታላቅነት ትዕዛዝ ደርሰናል ~ 2800W ለ 4 ° ፡፡
ይህ የፀሐይ ልውውጥ ገጽ 3 ሜ 2 ነው (ገጽ 13 ከ (1)) ፣ እሱ አንድ K 2800/3/4 = 233 W / m2 / K ነው ይላል ፣ ይህ ወጥነት ነው? ከማይዝግ ብረት የተሰራ ጠፍጣፋ ሙቀት ልውውጥ ከ 1.5-2 ኪ.ወ / m2 / K ይልቅ ሌላ ቦታ አንብቤያለሁ ፣ በስዕሉ ላይ በእውነቱ እንደ ሳህን የሙቀት መለዋወጫ ይመስላል ፣ ግን እኔ አይደለሁም ፡፡ እርግጠኛ ነገር ተመሳሳይ ነገር በገጽ 14 እና 1 ላይ።)

እኔ የፀሐይ ፓምፕ ፍጥነት (Grundfos UPM3 SOLAR) መለወጥ እችላለሁ። ከ 5 ደቂቃዎች በላይ በኋላ ወደ ላይ ወይም ወደ ላይ መውጣት ፣ በሙቀቱ ልዩነት ላይ ያለው ተፅእኖ ሊበላሽ የማይችል ነው ፡፡

በፀሐይ ፈሳሽ ጎን ወይም በኳሱ ጎን ላይ ለመቧጠጥ እያሰቡ ነው? ለመረዳት ያስቸግረኝ በቦል ውስጥ ያለው ውሃ በተዘጋ ወረዳ ውስጥ ነው ፡፡ ምንም ቀጣይነት ያለው የኖራ ድንጋይ የለም ፣ ሊጀመር የሚችለው የኖራ ድንጋይ በመጀመሪያ መሙላቱ ወቅት ብቻ ነው።

(1) https://manualzz.com/doc/14270726/instr ... 0-a-1500-l
0 x
sicetaitsimple
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 4942
ምዝገባ: 31/10/16, 18:51
አካባቢ የታችኛው ኖርማንዲ
x 706

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን sicetaitsimple » 18/08/20, 12:39

sylvain52220 ጽ wroteል-
እኔ የፀሐይ ፓምፕ ፍጥነት (Grundfos UPM3 SOLAR) መለወጥ እችላለሁ። ከ 5 ደቂቃዎች በላይ በኋላ ወደ ላይ ወይም ወደ ላይ መውጣት ፣ በሙቀቱ ልዩነት ላይ ያለው ተፅእኖ ሊበላሽ የማይችል ነው ፡፡


በፀሐይ ፈሳሽ ነጠብጣቦች ላይ በትክክል የሚታየውን ማንኛውንም ነገር አለማያገኙ የተለመደ ነገር ነው ፣ በሌላ በኩል ለምሳሌ ከ 10l / mn ወደ 15l / mn በተመሳሳይ ተመሳሳይ deltaT ከሄዱ ልውውጥ ኃይልዎ በ 1,5 ይባዛል ፡፡ ፍሰቱን በሚተውበት ጊዜ በአንድ ሙሉ ቀን መሞከር አለብዎ ፣ ለምሳሌ ፣ ይህ 50% ጭማሪ (ወይም 20 ፣ ወይም 30 ... በሚችለው ላይ በመመስረት)

sylvain52220 ጽ wroteል-በፀሐይ ፈሳሽ ጎን ወይም በኳሱ ጎን ላይ ለመቧጠጥ እያሰቡ ነው? ለመረዳት ያስቸግረኝ በቦል ውስጥ ያለው ውሃ በተዘጋ ወረዳ ውስጥ ነው ፡፡ ምንም ቀጣይነት ያለው የኖራ ድንጋይ የለም ፣ ሊጀመር የሚችለው የኖራ ድንጋይ በመጀመሪያ መሙላቱ ወቅት ብቻ ነው።


እኔ እኔ ለመቧቀስ እያሰብኩ አይደለም ፣ ምክንያቱም በእውነቱ የተለዋወጡት ሁለቱ ወረዳዎች ምናልባትም አነስተኛ መዋጮዎች ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡
ለመጨረሻ ጊዜ የተስተካከለው በ sicetaitsimple 18 / 08 / 20, 12: 52, በ 1 ጊዜ የተስተካከለ.
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 54348
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 1579

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን ክሪስቶፍ » 18/08/20, 12:46

ተመሳሳይ: ዋናው የፀሐይ ፈሳሽ ዑደት ውስጥ ተዘግቶ ስለሆነ ሊዘጋ አይችልም።

የማግኒዥየም ኤሌክትሮኒክስዎን ይመልከቱ ... ከተበከለ ጥሩ ምልክት አይደለም ...

ሽቦው በእውነቱ በዲኤንኤው ጎን በኖራ ድንጋይ ከተዘጋ (ማየት የሚቻል ከሆነ) የኖራ ድንጋይ በጥቂት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ወይም በነጭ ኮምጣጤ ማፅዳት ይችላሉ ... የገንዳው አቅም 10% ነው እላለሁ (ይህ ማለት ቀድሞውኑ 80 ኤል አሲድ!)

ነጭ ኮምጣጤ ረዘም ላለ ጊዜ ይቆያል ፣ ግን ‹DHW› ስለሆነ ተመራጭ ነው ፡፡

በኬሚካዊ እርምጃው እንዲከናወን በጣም ምቹ የሆነ ጣቢያ ነው እና ያለ 48 ሰዓቶች ያለ DHW ... ጊዜ ይፈልጋል ፡፡

ሌላ ሊሆን የሚችል ምክንያት: - የደከመው አስተላላፊ… የሚፈልገዎት ፍሰት እንዲኖርዎት ስለሚያደርግ ስለሆነ ነው ፡፡

በእርስዎ ቦታ ፣ ከሌላ ወረዳ ጋር ​​በመሞከር እጀምራለሁ ፡፡

የመጫኛውን ስዕሎች ይላኩልን ፡፡
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 54348
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 1579

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን ክሪስቶፍ » 18/08/20, 12:58

sicetaitsimple wrote:እኔ እኔ ለመቧቀስ እያሰብኩ አይደለም ፣ ምክንያቱም በእውነቱ የተለዋወጡት ሁለቱ ወረዳዎች ምናልባትም አነስተኛ መዋጮዎች ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡


አዎ ፣ ግን በ ‹DHW› በኩል አሁንም ክፍት ዑደት ነው… መከፈት በክፍት ጎኑ ላይ ይከሰታል ...

ይህ ታንክ የ DHW መለወጫ የለውም ፣ እሱ የሚታወቅ ንድፍ ነው ... ሁለቱ ልውውጦች የገንዳውን ጠቅላላ መጠን ይሞቃሉ ፡፡
0 x
sicetaitsimple
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 4942
ምዝገባ: 31/10/16, 18:51
አካባቢ የታችኛው ኖርማንዲ
x 706

Re: የፀሐይ ሙቀት 12 ሜ 2 በበጋ ወቅት DHW ን ለማቅረብ ተግቶ ነበር

ያልተነበበ መልዕክትአን sicetaitsimple » 18/08/20, 13:02

ክሪስቶፈር እንዲህ ሲል ጽፏል-ሽቦው በእውነቱ በዲኤንኤው ጎን በኖራ ድንጋይ ከተዘጋ (ማየት የሚቻል ከሆነ) የኖራ ድንጋይ በጥቂት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ወይም በነጭ ኮምጣጤ ማፅዳት ይችላሉ ... የገንዳው አቅም 10% ነው እላለሁ (ይህ ማለት ቀድሞውኑ 80 ኤል አሲድ!)


አይመስለኝም ፣ ምክንያቱም በፀሃይ ፈሳሽ እና በ “ማሞቂያ” ፈሳሽ (800l) መካከል የሆነ መለወጫ አለ ፣ ከዚያም “በማሞቅ” ፈሳሽ እና በ “DHW ውሃ” መካከል ባለው ልውውጥ ውስጥ በተቀባው ሽቦ ውስጥ DHW ውሃ የሚሰራጭበትን የፈሳሽ ማጠራቀሚያ ታንክ ፡፡
ግን እዚያ ያለው ችግር የመጀመሪያው ልውውጥ በሚደረግበት ደረጃ ላይ ነው ፣ የ DHW ዝቅተኛ የሙቀት መጠኑ የወረዳው የሙቀት መጠን በበቂ ሁኔታ የማይጨምር “የሙቀት ፈሳሽ” የሙቀት መጠኑ ምክንያት ነው ፣ ይህም ወረዳው እስከሚመታ ፡፡ እኩለ ቀን ላይ ከመጠን በላይ በማሞቅ “የፀሐይ ፈሳሽ”።
0 x




  • ተመሳሳይ ርዕሶች
    ምላሾች
    እይታዎች
    የመጨረሻ መልዕክት

ወደ "ሙቀት, ሙቀት, አየር ማቀዝቀዣ, ቪኤምሲ, ማቀዝቀዝ ..."

በመስመር ላይ ማን ነው?

ይህን በመቃኘት ላይ ያሉ ተጠቃሚዎች forum : Google AdSense [የታችኛው] እና 23 እንግዶች