በተቆጣጣሪው ባልተከበረው በኦኮፌን ስማርት ኤክስኤክስ ላይ የተቀመጠው Setpoint

ማሞቂያ, ማስተላለፊያ, ማቀዝቀዣ, ኤም ኤም ሲ, ማቀዝቀዝ ... በአጭር የሙቀት ምቾት. የኤሌክትሪክ መገልገያ, የእንጨት ኃይል, የሙቀት ፓምፕ, እንዲሁም ኤሌክትሪክ, ጋዝ ወይም ዘይት, ቪኤምሲ ... የእርዳታ ምርጫ እና እዉነታ, ችግር መፍታት, ማትባቶች, ምክሮች እና ዘዴዎች ...
adrien0063
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 4
ምዝገባ: 19/01/21, 20:06

በተቆጣጣሪው ባልተከበረው በኦኮፌን ስማርት ኤክስኤክስ ላይ የተቀመጠው Setpoint




አን adrien0063 » 19/01/21, 20:20

ሰላም,
ወደ አንተ የመጣሁት መፍታት የማልችለው ችግር ስላለብኝ ነው ፡፡
የእኔ ቦይለር ቀን ወይም ማታ ወደ ተቀነሰ ሁኔታ ሲቀየር ለእሱ የተመደበውን የክፍል ቦታን አያከብርም።
በፕሮግራም የተቀነሰ ቴምፕ 18 ° እና ምቾት 20 ° ነው ፣ በምቾት ውስጥ የ Tambiante አቀማመጥ በእውነቱ በ 20 ° ነው ፡፡ ሆኖም ይህ የ Tambiante ን ነጥብ ለመቀነስ ሲሄድ ከ 8 ° ይልቅ በ 18 ° ይቀመጣል ፡፡ ስለዚህ ማታ ቤቱ ቤቱ ከ 16 ዲግሪ በታች ይወርዳል ፡፡
ችግሩ ከየት እንደመጣ አልገባኝም ፡፡

ቅንብሮቼ እዚህ አሉ

ቁልቁለት 1,2

30 ° ኩርባ እግር

ሊም ቲ ኤክስ ምቾት 15 °

ሊም ቲ ext 5 ° ቀንሷል

የጠባቂነት ቆይታ 180min

ድባብ ቲ ቀንድ 4

10min ማለስለስ

የቲ አከባቢ ጅብ መዘጋት 1.5 ኪ

ቲ አከባቢ hysteresis በ 0.5 ኪ

አንድ ሰው ቀድሞ ይህንን ችግር አጋጥሞት ካስተካከለ እንዲያበሩልኝ እፈልጋለሁ .. አመሰግናለሁ
0 x
Pilpoill
ኢኮሎጂን እገነዘባለሁ
ኢኮሎጂን እገነዘባለሁ
መልእክቶች 164
ምዝገባ: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: በተቆጣጣሪው ያልተከበረ ኦኮፌን ስማርት ኤክስኤክስ ላይ መመሪያ ተጠየቀ




አን Pilpoill » 21/01/21, 16:26

ሰላም,

8 ° ን የሚያመለክተው የአከባቢው ቲ ነጥብ መደበኛ ነው ፣ በኦኮፌን እንዲሁ ይሠራል እና ምንም የሙቀት ፍላጎት እስከሌለ እና አከባቢው ቲ እስከ 8 + የጅብ መቆሚያ እስካልወረደ 17 ° ያሳያል - ጅረት በ 18 ° ይሠራል ፡
አሁን ባሉት ቅንብሮችዎ ፣ የቤት ውስጥ ቲ በጥብቅ ከ 18,5 ጋር እኩል እንደሆነ ፣ የማሞቂያ ማሰራጫው እንደገና ይጀምራል ፡፡

ግን ከ 5 ° በላይ ከሆነ ብቻ ነው ወደ ውጭ ዳሳሽ ምክንያቱም: - “የተቀነሰ የኤክስቲ T ወሰን 5”
ይህ 5 ° ገደብ ከተመለከተው አከባቢ ቲ.
0 x
adrien0063
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 4
ምዝገባ: 19/01/21, 20:06

Re: በተቆጣጣሪው ያልተከበረ ኦኮፌን ስማርት ኤክስኤክስ ላይ መመሪያ ተጠየቀ




አን adrien0063 » 21/01/21, 18:32

ሰላም,
መልስ ለመስጠት ጊዜ ስለወሰዱኝ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ ፡፡

ያልገባኝ ነገር ቢኖር በአከባቢው ቲ ውስጥ ያለ ‹ሰርተር› ወይም ‹ቦይለር› ሳያስነሳ ወደ 16 ° መውረዴ ነው ፣ ይህ ማለት የጽሑፍ ገደቡን ማሻሻል አለብኝ ማለት ነው?
0 x
adrien0063
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 4
ምዝገባ: 19/01/21, 20:06

Re: በተቆጣጣሪው ያልተከበረ ኦኮፌን ስማርት ኤክስኤክስ ላይ መመሪያ ተጠየቀ




አን adrien0063 » 21/01/21, 18:41

ፒልፖል እንዲህ ሲል ጽ wroteልግን ከ 5 ° በላይ ከሆነ ብቻ ነው ወደ ውጭ ዳሳሽ ምክንያቱም: - “የተቀነሰ የኤክስቲ T ወሰን 5”
ይህ 5 ° ገደብ ከተመለከተው አከባቢ ቲ.


የተጠቃሚው መመሪያ ተቃራኒውን ይናገራል ፡፡ ከ 5 ° ባሻገር የደም ማሰራጫው ቆሟል። እኔ ከዚህ በታች አወጣዋለሁ ፣ የአካባቢያችን አቋም ከሌለኝ መዞር አለበት።
0 x
Pilpoill
ኢኮሎጂን እገነዘባለሁ
ኢኮሎጂን እገነዘባለሁ
መልእክቶች 164
ምዝገባ: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: በተቆጣጣሪው ያልተከበረ ኦኮፌን ስማርት ኤክስኤክስ ላይ መመሪያ ተጠየቀ




አን Pilpoill » 21/01/21, 19:20

adrien0063 እንዲህ ጻፈ:ሰላም,
መልስ ለመስጠት ጊዜ ስለወሰዱኝ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ ፡፡

ያልገባኝ ነገር ቢኖር በአከባቢው ቲ ውስጥ ያለ ‹ሰርተር› ወይም ‹ቦይለር› ሳያስነሳ ወደ 16 ° መውረዴ ነው ፣ ይህ ማለት የጽሑፍ ገደቡን ማሻሻል አለብኝ ማለት ነው?




adrien0063 እንዲህ ጻፈ:
ፒልፖል እንዲህ ሲል ጽ wroteልግን ከ 5 ° በላይ ከሆነ ብቻ ነው ወደ ውጭ ዳሳሽ ምክንያቱም: - “የተቀነሰ የኤክስቲ T ወሰን 5”
ይህ 5 ° ገደብ ከተመለከተው አከባቢ ቲ.


የተጠቃሚው መመሪያ ተቃራኒውን ይናገራል ፡፡ ከ 5 ° ባሻገር የደም ማሰራጫው ቆሟል። እኔ ከዚህ በታች አወጣዋለሁ ፣ የአካባቢያችን አቋም ከሌለኝ መዞር አለበት።


የውጭ ዳሳሹ በተጠቀሰው አከባቢ ቲ ላይ PRIORITY መሆኑን ለመግለጽ ችግር አጋጥሞኝ ነበር : ውይ:
ስለዚህ ማታ ከ 5 ° በላይ ለማሞቅ እንዲቻል የመቀነስ ውጫዊ ወሰን ከፍ ማድረግ አስፈላጊ ነው።
ከቤት ውጭ ከ 5 ° በላይ ፣ በቤትዎ ውስጥ 10 ፣ 12 ወይም 16 ° ቢሆን ማሰራጫው ጠፍቶ ይቀራል : ጥቅሻ:


እርዳታ ትጠይቃለህ እኔ አመጣሃለሁ እናም እራሴን እርግጠኛ ነኝ ሙከራ እና እንደገና ስለዚህ ጉዳይ እንነጋገራለን :)
0 x
adrien0063
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 4
ምዝገባ: 19/01/21, 20:06

Re: በተቆጣጣሪው ያልተከበረ ኦኮፌን ስማርት ኤክስኤክስ ላይ መመሪያ ተጠየቀ




አን adrien0063 » 25/01/21, 12:59

ፒልፖል እንዲህ ሲል ጽ wroteልእርዳታ ትጠይቃለህ እኔ አመጣሃለሁ እናም እራሴን እርግጠኛ ነኝ ሙከራ እና እንደገና ስለዚህ ጉዳይ እንነጋገራለን :)


የተቀነሰውን የውጭ ወሰን ከፍ አደረግኩ እና በእርግጥ ይሠራል ...

ለእርስዎ ውድ እርዳታ በጣም አመሰግናለሁ ፣ ይህንን ብልጥ ኤክስኤስኤስ ማስተካከል ቀላል አይደለም ..
0 x
Pilpoill
ኢኮሎጂን እገነዘባለሁ
ኢኮሎጂን እገነዘባለሁ
መልእክቶች 164
ምዝገባ: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: በተቆጣጣሪው ያልተከበረ ኦኮፌን ስማርት ኤክስኤክስ ላይ መመሪያ ተጠየቀ




አን Pilpoill » 25/01/21, 14:38

adrien0063 እንዲህ ጻፈ:
ፒልፖል እንዲህ ሲል ጽ wroteልእርዳታ ትጠይቃለህ እኔ አመጣሃለሁ እናም እራሴን እርግጠኛ ነኝ ሙከራ እና እንደገና ስለዚህ ጉዳይ እንነጋገራለን :)


የተቀነሰውን የውጭ ወሰን ከፍ አደረግኩ እና በእርግጥ ይሠራል ...

ለእርስዎ ውድ እርዳታ በጣም አመሰግናለሁ ፣ ይህንን ብልጥ ኤክስኤስኤስ ማስተካከል ቀላል አይደለም ..


ሌሎች ጥያቄዎች ካሉዎት አያመንቱ ፡፡