የማሞቂያ ስርዓት ማስተካከያ (ዕቅዶች)

ማሞቂያ, ማስተላለፊያ, ማቀዝቀዣ, ኤም ኤም ሲ, ማቀዝቀዝ ... በአጭር የሙቀት ምቾት. የኤሌክትሪክ መገልገያ, የእንጨት ኃይል, የሙቀት ፓምፕ, እንዲሁም ኤሌክትሪክ, ጋዝ ወይም ዘይት, ቪኤምሲ ... የእርዳታ ምርጫ እና እዉነታ, ችግር መፍታት, ማትባቶች, ምክሮች እና ዘዴዎች ...
momo50
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 14/09/10, 21:28

የማሞቂያ ስርዓት ማስተካከያ (ዕቅዶች)




አን momo50 » 20/09/10, 10:57

ጤናይስጥልኝ

በሚከተለው ችግር እራሴን አገኛለሁ-በመጥፎ ሁኔታ የተከናወነውን የእኔን የማሞቂያ ጭነት አሻሽል
ጫ bank ለኪሳራ ያቀረበ እና ኩባንያው ፈሳሽ ከሆነ አሁን እራሴን ማሻሻል አለብኝ

በመትከያው ውስጥ ያሉት ትልቅ ክፍተቶች ምንም የመደባለጫ ጠርሙስ በቂ ትልቅ የተጫነው ከ 50 ፐርሰንት ይልቅ 150 ሊት ነው ፣ ስለሆነም በሰዓት በጣም ብዙ ዑደቶች እና የመትከያው ደካማ ዲዛይን

ስለዚህ በሲያት ሰነዶች ላይ በመመርኮዝ ሌላ እቅድ አወጣሁ እና አዲሱ እቅዴ ትክክል መሆኑን ፣ ብዙ ስህተቶችን ካልፈፀምኩ እና በመጨረሻም አስገባውን እንዴት እንደማገናኘት አላውቅም ፡፡

ስለ እርዳታህ አመሰግናለሁ

- የአሁኑ ጭነት

ምስል

-አዲስ ጭነት

ምስል
0 x
dedeleco
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 9211
ምዝገባ: 16/01/10, 01:19
x 10




አን dedeleco » 20/09/10, 14:31

ለመጫን የማይቻልበትን ያህል መረጃ ይስጡ ፣ ስለ ተከላው ተፈጥሮ ፣ ስለ ቤቱ ፣ “ጠርሙስ ማደባለቅ” ስለሚሉት ፣ ወዘተ ፡፡ ????
0 x
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 79362
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 11060




አን ክሪስቶፍ » 20/09/10, 15:00

ሥዕሎቹ አሁን ደህና ናቸው ፡፡
በሌላ በኩል በ 2 ኛው ውስጥ አንዳንድ መግለጫ ጽሑፎች የማይነበብ ናቸው በ .gif ውስጥ ቢነበብ ይሻላል ፡፡...
0 x
momo50
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 14/09/10, 21:28




አን momo50 » 20/09/10, 21:01

በጂአይኤፍ ውስጥ ምስሎች እዚህ አሉ

ምስል

ምስል

ግን ልዩነት አላየሁም
0 x
momo50
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 14/09/10, 21:28




አን momo50 » 20/09/10, 23:59

ችግሬን ለመፍታት የማዕከላዊ ማሞቂያ ባለሙያ ሊረዳኝ ይችላል

ምህረት
0 x
dedeleco
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 9211
ምዝገባ: 16/01/10, 01:19
x 10




አን dedeleco » 21/09/10, 01:30

አዝናኝ !!
ቀድሞውኑ ታላቅ ኢንቬስትሜንት !!
ችግሩን ለማቃለል እና የበለጠ ሥነ-ምህዳራዊ ለመሆን ከ 100 እስከ 200 ሜ 2 የሆነ የፀሐይ ሙቀት አማቂ ማሞቂያ እና በ 4 ወይም 6 ሜትር ጥልቀት ያለው ቆንጆ ትልቅ የካናዳ የውሃ ጉድጓድ በበጋ ሙቀት ለማከማቸት እና በክረምቱ ወቅት በክረምት ውስጥ ማግኘት አለብን ፡ 50% ፣ በጣም ርካሽ ለማሞቅ !!

አለበለዚያ ስዕላዊ መግለጫው የቧንቧን ግንኙነቶች ያሳያል ግን ግን አይደለም የቁጥጥር ፣ የሙቀት መለኪያ ፣ የሶኖይድ ቫልቭ ቁጥጥር እና የቁጥጥር መርሃግብሩ ህጎች ፣ ከቧንቧ ማያያዣዎች ጋር የሚሄዱ ፣ ሁሉም ወጥነት ያላቸው መሆን አለባቸው ፣ የትኛውም የአሠራር ሁኔታ የሙቅ ውሃ ማመንጫዎች ፣ የሙቀት ፓምፕ ፣ ቦይለር እና አስገባ እና አጠቃቀሞች ፣ ራዲያተሮች እና የንፅህና ውሃ ፡፡ !!
ሁሉንም ንጥረ ነገሮች ይበልጥ ባገናኘን መጠን ያልተጠበቁ ችግሮች አልፎ ተርፎም ትርምስ እንኳን አደጋ ላይ ነን !!
ስለዚህ የሌሎቹ ተጽዕኖ ሳይኖር እያንዳንዱ ንጥረ ነገር ብቻውን እንዲሠራ የማድረግ ዕድሉን ያኑሩ ፡፡
ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮች መፍታት በከፍተኛ ሁኔታ ይመቻቻል ፡፡



የሙቀት ፓምፕ ከ 55 እስከ 60 ° ሴ ዝቅተኛ (ለቁጥር የሚውል) ካለው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ራዲያተሮች ለቤት ውስጥ ከ 30 እስከ 40 ° ሴ ዝቅተኛ አፈፃፀም አለው ???
በስዕላዊ መግለጫው ላይ የሙቀት ፓምፕ ብቻ የንፅህና መጠበቂያውን ያሞቃል ??
እነዚህን 2 አጠቃቀሞች የበለጠ በሁለት ድብልቅ ሣጥኖች በ 2 የተለያዩ ሙቀቶች ለመለየት የበለጠ ማሰብ እፈልጋለሁ ፡፡ ????????
በበጋ ወቅት ትንሹ የንፅህና አጠባበቅ ክፍል ብቻ ተጨማሪ ቁጠባዎች ጋር ይሠራል ፡፡

እንዲሁም በተለያዩ ምንጮች መካከል የአጠቃቀም ቅድሚያ የሚሰጡ ደንቦችን እንደ ሙቀታቸው እና በሚፈለገው ቁጠባ መሠረት መግለፅ እና በግንኙነቶች ውስጥ ሊከበሩ የሚችሉ ችግሮች እና አለመጣጣሞች ዝርዝር መዘርዘር ያስፈልጋል ፡፡

እያንዳንዱን የሙቀት ምንጮችን በድንገት መሮጥ በራሳቸው ላይ በማንጠፍለቅ በጣም ጥሩ ላይሆን ይችላል ፣ የሙቀት የመጋለጥ አደጋ ፣ ማሞቂያው በውኃ ሙቀቱ ላይ ቁጥጥር ይደረግበታል ፣ የሙቀቱ ፓምፕም በጣም ነው (ለመፈተሽ) ፣ ግን ማስቀመጫው ውሃውን መቀቀል ይችላል ፣ ምክንያቱም የማሞቂያው እንጨት ኃይል ቁጥጥር አልተደረገለትም ፡፡
ውሃው በጣም ሞቃት ከሆነ በሚፋጥነው ልዩ አሰራጭው ሞቃታማ ፣ አባሪ ራዲያተር ወይም ሌላ እንደሞላው ማስቀመጫ ሙቅ ውሃውን እንደ አንድ ቦታ እንዲያወጣው እመርጣለሁ ???

ያለበለዚያ ማስቀመጫው ከሙቀት መስሪያው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ተግባር ያለው ፣ በጣም ሞቃት ውሃ ካለው ፣ ለሞባው ምትክ እንደ ሙቅ ውሃ አቅራቢ ፣ ከ 3-መንገድ ቫልቮች ጋር በማገናኘት ፣ ከማሞቂያው ይልቅ ማስቀመጫውን እስከማስቀመጥ ድረስ አገናኘዋለሁ ፡ ውሃው ከማሞቂያው የበለጠ ስለሚሞቅ ፣ ከዚያ በኋላ ግንኙነቱ ይቋረጣል ???

ጥልቅ ጥንቃቄ የተሞላበት ትንተና አስፈላጊ ስለሆነ ፣ አለበለዚያ ወጥመዶች እና የዘፈቀደ ክዋኔዎች አስፈላጊ ስለሆኑ በእነዚህ ከግምት ውስጥ እወስዳለሁ ፡፡

በአምራቹ የታቀዱትን ችግሮች በተሻለ ለመለየት ፣ በጥንቃቄ ለማንበብ የመደባለቂያ ሳጥኑ ባህሪዎች እና መመሪያዎች መሰጠት አለባቸው ፡፡
በሰዓት በጣም ብዙ ዑደቶች አሁን ያለው ችግር በመደባለቁ ሣጥን መጠን ብቻ ሳይሆን ባልተለመደ የቁጥጥር ሥርዓትም ቢሆን ቴርሞስታቶች በሚሰነዘሩበት የጅብ መቆራረጥ ፣ ብዙውን ጊዜ ሊስተካከል የማይችል ነገር ግን የዑደቶችን መጠን የሚያስተካክል መሆኑ እርግጠኛ አይደለም። በቀላል ስብሰባዎች ውስጥ ፡፡
የወቅቱ ስርዓቶች ዝርዝሮች ፣ ደንቦቻቸው እና ግንኙነቶቻቸው መሰጠት አለባቸው ፡፡
0 x
momo50
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 14/09/10, 21:28




አን momo50 » 21/09/10, 07:05

የተደባለቀውን ጠርሙስ (ወይም ቢቲ) በተመለከተ ለእነዚህ ሁሉ ዝርዝሮች አመሰግናለሁ dedeleco ይህ አስፈላጊ ግንኙነቶችን የማደርግበት የታመቀ አየር አሮጌ ክምችት ነው ፡፡
ለሞቁ ውሃ ማምረት እኔ የምጠቀምበት በአሁኑ ወቅት ለ 3 ሰዎች በቤት የሚከፍለኝ የሙቀት ፓምፕ ብቻ ነው በበጋ ወቅት በቀን 0.20 55 ፣ በ XNUMX ° ላይ ካለው ውሃ ጋር ከማይጠቀምበት ኤሌክትሪክ ጋር ሲወዳደር በጣም ጥሩ ሆኖ ይሰማኛል ፡ እኔ በጄጄፒ ታቲፍ ውስጥ ነኝ)
ለወደፊቱ ለዲኤችኤችኤች 2 የፀሐይ ፓናሎች በተጨማሪ ለወደፊቱ ከግምት ውስጥ እገባለሁ

ግን ለጊዜው አስቸኳይ የሚሆንልኝ ፣ ይህንን ጭነት ማሻሻል ነው ምክንያቱም ኩባንያው ከ 15 ሴንቲ ሜትር እስከ 25 ሴንቲ ሜትር ሴሉሎስ ዋይ የሚባለውን የመስታወት ሱፍ ለመተካት ከእኔ በኋላ ይጠብቃል ምክንያቱም ቧንቧው በመሬቱ ውስጥ ስለሚሄድ እና ጊዜው ቀዝቃዛ ስለሆነ ነው ፡ መድረሱ አይቀርም

ማስገቢያው በጣም በሚቀዘቅዝበት ጊዜ እና በጥሩ የኦክ እና ከፍተኛ ረቂቅ እንኳን ቢሆን የጠቅላላው ማሞቂያ እና ምትክ ነው ፣ ከ 60 ° በላይ ለማግኘት በጭራሽ አላውቅም 15 ዋት ኃይል ነው

110 ሜ 2 የመኖሪያ ቦታዬ 6564 ወ ኪሳራዎች ያሉት ቤቴ ኖርማንዲ ውስጥ ይገኛል

እና የነዳጅ ማሞቂያው እፎይታ በ -2 ° ይነሳል ፣ ስለሆነም በተጨማሪ በጄጄ ፒኤም ውስጥ ሳለሁ በነዳጅ ወይም በማስገባቱ መካከል ምርጫ አለኝ

ደንብን በተመለከተ ጥቅም ላይ የሚውለው የውሃ ሕግ ነው

የእኔ የብረት ብረት ራዲያተሮች ከመጠን በላይ ናቸው እና በሙቀት ፓምፕ ውስጥ ያለው የውሃ ሙቀት እንደ ሙቀቱ ሙቀት መጠን ከ 28 ° እስከ 42 ° ይለያያል

ምናልባት አንዳንድ ዝርዝሮችን ረሳሁ ይሆናል ግን በችግር ላይ ስለመጫኔ መረጃው እዚህ ላይ ነው ቅድሚያ የምሰጠው የተሻሻለው ዕቅድ ትክክል መሆኑን እና ማስገባቱን እንዴት እንደሚያገናኝ ማወቅ ነው ፡፡

ስለ እርዳታዎ እናመሰግናለን
0 x
dedeleco
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 9211
ምዝገባ: 16/01/10, 01:19
x 10




አን dedeleco » 21/09/10, 14:04

በትክክል ከተረዳሁ ፣ አሁን ባለው የመጫኛ ሥዕላዊ መግለጫው መጫኑ አስገባው ከተያያዘው ጋር ያን ያህል አይሠራም ???
በዝርዝሮች ውስጥ ልዩ ስህተት ምንድነው?
በግሌ መጀመሪያ ላይ ሳይገባኝ እና መሻሻል እናገኛለን እናም ደስ የማይል ድንገተኛ ነገር አለመሆኑን እርግጠኛ ሳልሆን ምንም ለውጦችን የማላደርግ አዝማሚያ ነበረኝ !!
ስለዚህ ከምክር ተጠንቀቅ ፣ የእኔን ጨምሮ ፣ እና ሁሉም ነገር በዝርዝሮች ውስጥ ወጥነት ያለው መሆኑን ከተረዳሁ እና ካረጋገጥኩ በኋላ ብቻ እርምጃ መውሰድ !!

ማስገቢያው በጣም በሚቀዘቅዝበት ጊዜ እና በጥሩ የኦክ እና ከፍተኛ ረቂቅ እንኳን ቢሆን የጠቅላላው ማሞቂያ እና ምትክ ነው ፣ ከ 60 ° በላይ ለማግኘት በጭራሽ አላውቅም 15 ዋት ኃይል ነው

የመውጫ ሙቀቱ የሚለካው ከመቀላቀል ሣጥኑ በፊት ወይም በማደባለቁ ሣጥን ውስጥ በየትኛው የውሃ መግቢያ የሙቀት መጠን ነው? ፣ በየትኛው ፍሰት መጠን ላይ ያለው ሰርኩተር ይስተካከላል?
በ 15KW ኃይል ፣ ለእኔ አስገራሚ ይመስላል ፣ በጣም ካልቀዘቀዘ ፣ በኖርማንዲ ውስጥ የተለመደው ጉዳይ ፡፡

የደንቡ ትንሽ ማሻሻያ “በሰዓት በጣም ብዙ ዑደቶች” ችግርዎን ለመፍታት በቂ ሊሆን ይችላል ???
በትክክለኛው ዝርዝር ውስጥ ምን ይደውሉ
ደንብን በተመለከተ ጥቅም ላይ የሚውለው የውሃ ሕግ ነው

የሁሉም ወይም ምንም ደንብ ሁል ጊዜ ጅብ ፣ ከፍተኛ ደፍ እና ዝቅተኛ ደፍ አለው ፣ እናም ብዙውን ጊዜ ቴርሞስታቶች ይህንን በዳዮች ልዩነት ለማስተካከል አይፈቅዱም !! ሆኖም ይህ ልዩነት "በሰዓቱ ውስጥ የዑደት ብዛት" ለማስተካከል ይረዳል።
0 x

 


  • ተመሳሳይ ርዕሶች
    ምላሾች
    እይታዎች
    የመጨረሻ መልዕክት

ወደ "ሙቀት, ሙቀት, አየር ማቀዝቀዣ, ቪኤምሲ, ማቀዝቀዝ ..."

በመስመር ላይ ማን ነው?