ማሞቂያ, ማስተንፈሻ, ማቀዝቀዣ, ኤን ኤም ሲ, ማቀዝቀዣ ...የቦይለር ማስተካከያ Okofen Easypell

ማሞቂያ, ማስተላለፊያ, ማቀዝቀዣ, ኤም ኤም ሲ, ማቀዝቀዝ ... በአጭር የሙቀት ምቾት. የኤሌክትሪክ መገልገያ, የእንጨት ኃይል, የሙቀት ፓምፕ, እንዲሁም ኤሌክትሪክ, ጋዝ ወይም ዘይት, ቪኤምሲ ... የእርዳታ ምርጫ እና እዉነታ, ችግር መፍታት, ማትባቶች, ምክሮች እና ዘዴዎች ...
Sianure
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 03/11/19, 14:29

የቦይለር ማስተካከያ Okofen Easypell

ያልተነበበ መልዕክትአን Sianure » 03/11/19, 14:38

ቦንዡር ኬምፒስ tous,

ችግሬን ላብራራለት….
ስለዚህ የ Okofen Easypell pellet ቦይ አለኝ ፡፡ የራዲያተሮችን የሙቀት አማቂ ቫልvesች ሳይነካው 20 ዲግሪ በሚሆነው በቤቱ ክፍሎች ውስጥ የሚፈለገውን የሙቀት መጠን እንዲኖር ለማድረግ ሞክሬያለሁ ፡፡
እንደ አለመታደል ሆኖ ፣ ከእያንዳንዱ ማሻሻያ በኋላ ለ 24 ሰአታት እየጠበቅኩ ሳለሁ ፣ ሁል ጊዜ ተመሳሳይ ምልከታ ነው ... በቤቱ ውስጥ በጣም ሞቃት (ከ 24 ዲግሪ እስከ 26 ° ባለው የሙቀት መቆጣጠሪያ ቫል fullyች ሙሉ በሙሉ ክፍት) ፡፡

ለመረጃ ፣ እኔ በምነግርዎት ጊዜ የፕሮቤቶች ዋጋዎች

    የውጭ ሙቀት: 13.8 °
    የቦይለር ሙቀት: 71.8 °
    DHW የሙቀት መጠን 58.2 °
    የራዲያተሩ ሙቀት-63.8 °

የእኔ ወቅታዊ ቅንጅቶች

    የመጽናናት ከባቢ አየር ሙቀት 20 °
    የተቀነሰ የአካባቢ ሙቀት-15 °
    ተንሸራታች 0.1
    ኩርባ እግር: 20 °


በእነዚህ እሴቶች አማካኝነት ወደ ራዲያተሮች የሚላከው ሙቅ ውሃ በድንገት ከ 64 ° ብዙም አይርቅም ፣ በቤቱ ውስጥ ያለው እቶን ነው ... በምቾት ሙቀቱን ወደ 10 ° ዝቅ ብሆንም እንኳ።
ቅንብሮቼ ግምት ውስጥ እንዳልገቡ ተረድቻለሁ፡፡የሰራው ብቸኛው ነገር የውጭው የሙቀት ወሰን ነው ፡፡
ምንም እንኳን የሙቀት መጠኑን ዝቅ ለማድረግ የሙቀት መቆጣጠሪያዎችን ቫል useች ብጠቀም እንኳ ፣ ምንም እንኳን ቅንጅቶቼ ቢኖሩም በጣም ሞቃት ውሃ ለምን እንደሚልክ አይገባኝም።

አንዳችሁ መፍትሄ ካለው ...
0 x

sicetaitsimple
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 4521
ምዝገባ: 31/10/16, 18:51
አካባቢ የታችኛው ኖርማንዲ
x 640

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05

እኔ መፍትሄ የለኝም ፣ ግን እዚህ እንደ እርስዎ ለሚመስለው ችግር ምክር አለዎት-

ማሞቂያ-ማገጃ / ተስተካክለው-ጥምዝ-ወደ-ማሞቂያ-ቦይለር OKOFEN-t14236.html
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
GuyGadebois
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 6340
ምዝገባ: 24/07/19, 17:58
አካባቢ 04
x 885

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን GuyGadebois » 03/11/19, 16:05

ሲያንure ፃፈቦንዡር ኬምፒስ tous,

ችግሬን ላብራራለት….

በቀድሞ ቤቴ የነዳጅ ማደያ ላይ አዲስ መቃጥን ከጫንኩ በኋላ ተመሳሳይ ችግር ነበረብኝ ፡፡ “የማሞቂያ መሐንዲሶች” በመርማሪዎቹ ደረጃ ሁለት ሽቦዎችን ወደነበሩበት አዙረዋል ፡፡ ሽቦዎን ይፈትሹ።
0 x
ብልህ በሆኑ ነገሮች ላይ የራስን ብልሹነት ከማሰባሰብ ይልቅ የማሰብ ችሎታዎን በብሬሽሽ ላይ ማሰባሰብ የተሻለ ነው ፡፡ (ጄ. ሩ)
“በማብራራት ምክንያቱ የውጤቱ ውጤት ነው”። (ትሮፊዮን)
"360 / 000 / 0,5 100 ሚሊዮን እና 72 ሚሊዮን አይደለም" (ስትሮክ)
Sianure
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 03/11/19, 14:29

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን Sianure » 03/11/19, 17:34

እኔ ደግሞ ሽቦው ውስጥ ችግር አለ ብዬ አስባለሁ… እና በተለይም ደግሞ v3v ፡፡

V3v ን በተመለከተ አውራ ጣት በ “-” ፣ መካከል እና “+” ላይ ሲሆን በትክክል የሚሆነው ምንድን ነው?

በእኔ ሁኔታ:
የእኔ አቀማመጥ 20 ° (ዝቅተኛ) ከሆነ ምንም የሚንቀሳቀስ የለም ... እና በ “-” ላይ ይቀራል። የሙቀት መጠኑ እስከ 64 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ድረስ ይወጣል።
የእኔ አቀማመጥ 45 ° (ከፍተኛው) ከሆነ ፣ ጠቋሚው የሙቀት መጠኑ ሲደርስ ወደ “-” ለመመለስ በመሃል ላይ ይንቀሳቀሳል። ሆኖም ፣ በ "-" ላይ እንኳን ፣ የሙቀት መጠኑ እስከ 64 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ድረስ መነሳቱን ይቀጥላል ፡፡

ችግሩ ከዚህ ሊመጣ ይችላል ብለው ያስባሉ?
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
GuyGadebois
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 6340
ምዝገባ: 24/07/19, 17:58
አካባቢ 04
x 885

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን GuyGadebois » 03/11/19, 17:35

ሲያንure ፃፈችግሩ ከዚህ ሊመጣ ይችላል ብለው ያስባሉ?

ምንም ሀሳብ የለም ፣ መሪነት ሊሰጠኝህ እየሞከርኩ ነበር ፡፡
0 x
ብልህ በሆኑ ነገሮች ላይ የራስን ብልሹነት ከማሰባሰብ ይልቅ የማሰብ ችሎታዎን በብሬሽሽ ላይ ማሰባሰብ የተሻለ ነው ፡፡ (ጄ. ሩ)
“በማብራራት ምክንያቱ የውጤቱ ውጤት ነው”። (ትሮፊዮን)
"360 / 000 / 0,5 100 ሚሊዮን እና 72 ሚሊዮን አይደለም" (ስትሮክ)

Sianure
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 03/11/19, 14:29

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን Sianure » 03/11/19, 18:10

ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም ግን የሆነ ሰው ሀሳብ ካለው ...
0 x
sicetaitsimple
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 4521
ምዝገባ: 31/10/16, 18:51
አካባቢ የታችኛው ኖርማንዲ
x 640

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09

ሲያንure ፃፈምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም ግን የሆነ ሰው ሀሳብ ካለው ...


ወደ መጀመሪያ መልእክቴ ተመል come መጥቻለሁ ምክንያቱም ትንሽ በፍጥነት አንብቤ ስለነበረ… ለእኔ ፣ የ 0,1 ‹ቁራጭ› ሙሉ በሙሉ ተገቢ አይደለም የሚመስለው ቢያንስ ይህ በአጠቃላይ እንደ ኩርባ ቁልቁል ይገለጻል ፡፡ የውሃ ሙቀት መጠን አቀማመጥ የተለመዱት እሴቶች ቢያንስ 1 በቅደም ተከተል ናቸው ፣ በእርግጥ “ጥሩ” ዋጋው በመጠለያው ባህሪዎች ላይ የተመሠረተ ነው።

ሌላኛውን ክር ይመልከቱ:
ማሞቂያ-መድን / ፍላጎት-ለማስጠንቀቅ-ምን-ቅንብሮች-ለ-ፓሌል-ቦይለር-t15579-30.html

እሱ ያለ ዱካ ብቻ ነው .... ያለ ዋስትና። በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ እውነተኛ ስፔሻሊስቶች አሉ ፣ ግን በአሁኑ ጊዜ የሚገኙት አይመስሉም ፡፡

ግን “0,1” ምናልባት አፖፖ ሊሆን ይችላል?
0 x
Sianure
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 03/11/19, 14:29

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን Sianure » 03/11/19, 19:39

በእውነቱ በእኔ በኩል ስህተት ፣ እንደ 1 ተንሸራታች ደረጃ አለኝ ...
0 x
sicetaitsimple
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 4521
ምዝገባ: 31/10/16, 18:51
አካባቢ የታችኛው ኖርማንዲ
x 640

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35

ሲያንure ፃፈበእውነቱ በእኔ በኩል ስህተት ፣ እንደ 1 ተንሸራታች ደረጃ አለኝ ...


ሀ ላይ እገዛ እየፈለጉ ከሆነ ሀ forum በጥሩ ሁኔታ ለተገለጸ ቴክኒካዊ ችግር ፣ ይልቁንስ እኛ እንመልሳለን-

በእውነቱ በእኔ በኩል ስህተት ፣ እንደ 1 ተንሸራታች ደረጃ አለኝ ...ይቅርታ
ou
በእውነቱ በእኔ በኩል ስህተት ፣ እንደ 1 ተንሸራታች ደረጃ አለኝ ...እርማት ስላደረጉ እናመሰግናለን

ችግሩን ወደ ፊት ለመግፋት ጥረት ላደረጉ ሰዎች ጨዋነት ብቻ ነው።
0 x
Sianure
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 5
ምዝገባ: 03/11/19, 14:29

Re: Okofen Easypell ቦይለር ማስተካከያ

ያልተነበበ መልዕክትአን Sianure » 03/11/19, 21:09

ስህተቴን በማረምዎ እናመሰግናለን!
ስለ ብልሃቴ አዝናለሁ እና ለእርዳታዎ አመስጋኝ ነኝ ፡፡

ለእርስዎ አመሰግናለሁ ፣ እርስዎ ባተሙት የመጀመሪያ አገናኝ ውስጥ መፍትሄውን አገኘሁ ፡፡ የ ‹Did67› ዱካ ትክክለኛ ነበር ፡፡ ለእርሱም አመሰግናለሁ።
በእኔ ሁኔታ ፣ በተገላቢጦሽ ስለሠራ ችግሩ ችግር ያለበት ቁ 3 XNUMX ነበር ፡፡
መፍትሄው በትክክለኛው አቅጣጫ እንዲሠራ 2 ሽቦዎችን ለማሽከርከር ነው ፡፡

በሌላ በኩል ለእኔ የማሞቂያ መሐንዲስ ለእኔ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው እሱ አይደለም!