ማሞቂያ, ማስተንፈሻ, ማቀዝቀዣ, ኤን ኤም ሲ, ማቀዝቀዣ ...እሺ OK pellematic ማስተካከያ + ክፍሉ ዳሳሽ + WOOD መግጠሚያው

ማሞቂያ, ማስተላለፊያ, ማቀዝቀዣ, ኤም ኤም ሲ, ማቀዝቀዝ ... በአጭር የሙቀት ምቾት. የኤሌክትሪክ መገልገያ, የእንጨት ኃይል, የሙቀት ፓምፕ, እንዲሁም ኤሌክትሪክ, ጋዝ ወይም ዘይት, ቪኤምሲ ... የእርዳታ ምርጫ እና እዉነታ, ችግር መፍታት, ማትባቶች, ምክሮች እና ዘዴዎች ...
aurebour
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 1
ምዝገባ: 16/11/18, 20:29

እሺ OK pellematic ማስተካከያ + ክፍሉ ዳሳሽ + WOOD መግጠሚያው

ያልተነበበ መልዕክትአን aurebour » 16/11/18, 20:55

ጤናይስጥልኝ

ከ ‹3 winters› የተነሳ በቦይለር + የቤት ዳሳሽ ላይ የ PES 12 kW አለን የማሞቂያውን መስመር በተሳካ ሁኔታ ካላስተካከልን ብዙውን ጊዜ ከርቭ ከርቀት መለኪያዎች ጋር ተጫውተናል ፡፡
የ 1 ንጣፍ ፣ የ 30 ኩርባ እግር እና የ 0 እርማት ሁኔታን በማቀናበር “እንሰበር” መረጋጋት አግኝተናል ፡፡

አሁን እኛ ተዝናና እና ጥሩ ምድጃ GodIN (አስገባ) እና ስለሆነም የእቃ መጫኛ መጫኛውን (እንደ ቦይለር አውራቢው ጫኝ አንድ አይነት) በመጫኛችን ላይ ለመጨመር የጠየቀውን ይጠይቃሉ ፡፡ የ Wi-Fi INT ን ይለካና እና የ set T ሲደርስ ደንቡን ያጠፋል (ከማሞቂያ ውጭ ካለው ሌላ የሙቀት አቅርቦት)

ግን ሁሉንም ነገር ለማግባት ምንም መንገድ የለም… ምድጃው በጣም ይሞቃል እና በቀላሉ በቤት ውስጥ ወደ 25-26 በቀላሉ እንደርስባለን ፣ የ 2 ቴርሞሜትሮች (ሜርኩሪ እና ዲጂታል) ተመሳሳይ TEMP ያመለክታሉ ፣ ሆኖም ግን የ T ልኬት ልኬት የ 20,5 ዲግሪን ያሳያል ፡፡ ... :-(
ከአጫallerው ጋር ወደ መርማሪዎቹ የመለኪያ ምናሌ እንሄዳለን (ከመጫኛው ኮድ ጋር) እና የሚለካው የኤ ቢ ቢ ቴምፕ ካልተስተካከለ በአንደኛው አቅጣጫ ወይም በሌላው በኩል የክፍሉን ዳሳሽ ማስተካከል እንቀይራለን። ...

አሁንም ዛሬ ማታ በቤቱ ውስጥ የ 27 ዲግሪዎች ፣ እና አሁንም በ ‹21› ውስጥ ምቹ የሆነ የምልክት አቀማመጥ እና ህጉ ተከፍቷል እና የራዲያተሮቹ በደንብ እየተሞቁ ነበር ፡፡

እንዴት እንደሚጀመር (ብዙ ልጥፎችን በተለያዩ ውስጥ አነባለሁ። forum, ስለ የድሮዎቹ የጥንት ሙከራዎች ያውቅ ነበር ፣ ግን እንዲህ ዓይነቱን ቤት በቤት ውስጥ የሚያኖር ሰው አላገኘም) ...

Meric bcp አስቀድሞ።
0 x

Pilpoill
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 9
ምዝገባ: 12/11/17, 09:55
x 1

ጉዳዩ: እሺ እሸቱ ማስተካከያ + ክፍሉ ዳሳሽ + WOOD መግጠሚያው

ያልተነበበ መልዕክትአን Pilpoill » 27/11/18, 12:02

ሰላም,

በዜሮ ከሚስተካከለው ሁኔታ ጋር ፣ ማሞቂያው በክፍሉ ዳሳሽ የሚለካውን የሙቀት መጠን ግምት ውስጥ አያስገባም።


በዚህ ውቅረት ውስጥ የውሃ ሕጉ (እና የሚለካው ከቤት ውጭ ያለው የሙቀት መጠን) ወደ ማሞቂያ ዑደት የሚላክውን የውሃ ሙቀት መጠን ያሰላል።
የክፍሉ ዳሳሽ በተጫነበት ክፍል ውስጥ የ 19 ወይም የ 27 ዲግሪዎች ይሁን ምንም ችግር የለውም።
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
Did67
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 18259
ምዝገባ: 20/01/08, 16:34
አካባቢ አልሳስ
x 7982

ጉዳዩ: እሺ እሸቱ ማስተካከያ + ክፍሉ ዳሳሽ + WOOD መግጠሚያው

ያልተነበበ መልዕክትአን Did67 » 28/11/18, 10:57

አወቃቀር-አመላካች ዜሮ ከሆነ ቁጥጥሩ ክፍሉ ወደ ክፍሉ አነፍናፊ ግምት ውስጥ አያስገባም። ምንም እንደሌለ ይመስላል።

ያ ‹20,5 °› በሚሆንበት ጊዜ ‹27 °› ን ከፍ የሚያደርግ የምርምር ‹ምስጢር› ነው ፡፡ ለሚመለከታቸው አቀማመጥ ትኩረት መስጠት - ጥቅጥቅ ባለው የድንጋይ ግድግዳ ላይ የተተነተነ ምርመራ የግድግዳውን ግለት ሁሉ ይመለከታል ፣ እናም ‹20 °› (በግድግዳው አቅራቢያ ባለው ቦታ) ሊያመለክተው ይችላል ፡፡ ሙቅ አየር 15 ° ን ሊያመለክት ይችላል! እኛ አንድ ዓይነት አንለካውም!

በሁለት የቁጥጥር ስርዓቶች መካከል ያለው አብሮ መኖር በጭራሽ ቀላል አለመሆኑ ይቀራል።

እንደ አንድ የማሞቂያ ኩርባ (መቼት) አቀማመጥ ቀላል አይደለም ፡፡ እዚህ ለሥነ-ምህዳራዊ (ኢኮሎጂ) ፣ ለጉዳዩ በተሰጡት ክሮች (ቦይለር Okofen እና የማሞቂያ ኩርባ ማስተካከያ) ጊዜያዊ ዘዴ ፣ ብዙ ረዥም ፣ ግን በተለምዶ የማይሻር ነው ፡፡ እና በእውነቱ ይህ ማስተካከያ ዜሮ ካለው ጋር መከናወን አለበት (በከባቢ አየር ላይ አያስተካክሉ ፣ አለበለዚያ ቅንብሩን ይረብሸዋል)።

ይህንን በጥናትዎ ውስጥ አይተዋል ??? ካልሆነ የፍለጋ ፕሮግራሞቹን ያስጀምሩ ... ይህንን እንደ ገና ለመጻፍ በጣም ሰነፍ ነኝ ...
0 x




  • ተመሳሳይ ርዕሶች
    ምላሾች
    እይታዎች
    የመጨረሻ መልዕክት

ወደ "ሙቀት, ሙቀት, አየር ማቀዝቀዣ, ቪኤምሲ, ማቀዝቀዝ ..."

በመስመር ላይ ማን ነው?

ይህን በመቃኘት ላይ ያሉ ተጠቃሚዎች forum : ምንም የተመዘገቡ ተጠቃሚዎች እና 7 እንግዶች የሉም