Uhህ በኤሌክትሪክ መረባችን ላይ ችግር ያለብን ይመስለኛል!

በብርሃን መብራቶች መብራቶች ውስጥ ቀሪ voltageልቴጅ አለ ፣ አጥፋ።

ለጊዜው XXXX ለካሁ ብቻ ​​ነው ውጤቶቹም እነሆ

ሀ) E27 መሰኪያ ብቻ: 22 V AC ባዶ ፣ NUMልቴጅ ወደ 0.003V AC ይወርዳል XXXXV 12W አምፖል ከተጫነ

ለ) የብርሃን ጨረር 3 ቦታዎች GU10: 140 V AC ባዶ (!!) ፣ voltageልቴጅ ወደ 60V ኤሲ በሚመራው 3W ይወድቃል

ይህን ችግር እንዴት አየሁ? ቤን በብርሃን መብራቱ ላይ ለ) በተመራ አምፖሎች ሙከራ ወቅት ... መሪው ማብሪያው ጠፍቷል (ጠፍቷል!) እናም ይህ እስከመጨረሻው! ትልቅ ኤሌክትሪክ ሙት!

ቮልቱ ወደ 0.003 ቪ ኤሲ መውረዱ በእውነቱ ምንም ኃይል የሚፈስ አለመኖሩን የሚያመለክት ነው ነገር ግን አሁንም ችግር ስለሆነ በ 3W መሪ አምፖል ላይ "ብልጭ ድርግም" ማለት በቂ ነው ፡፡ ከሆነ ፣ በሁሉም ተሰኪዎች የታተሙ ጥቂት ደርዘን ዋት 24/24 አለን ... ለ ወረደ!

የህንፃው የኤሌክትሪክ ባለሙያዎች ምን ብለው ያስባሉ?

የመከርከር ወይም የመቀየር ችግር ነው?

እኔ የምድር-ምድር ዘይቤ = 60 ቮ ኤሲ የተለያዩ ሥራዎች ወቅት እኔ አስቀድሞ "ጥላ" ነገሮችን ለካ ነበር ...

ጠፋሁ ፡፡ :? : ስለሚከፈለን: ምን ማድረግ? በእውነቱ ችግር ነው ወይስ ከስታቲካዊ ኤሌክትሪክ (ትልቅ) ወይም ከሌላው ረብሻ ኤም (ቢሪየር ቢ) ጋር ይዛመዳል?

ለምክርዎ አመሰግናለሁ ...
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
delnoram
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 1322
ምዝገባ: 27/08/05, 22:14
አካባቢ የማኮን-Tournus
x 2




አን delnoram » 15/06/09, 17:06

ከሃያ ዓመታት በፊት አንድ የሥራ ባልደረባው ይጠራኛል ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ በግምት የ “140V” ን ወቅታዊ የመለየት ደረጃ በአንዱ አለውና።

በእውነቱ እሱ በ 2 ሌሎች ደረጃዎች ሽቦዎች የተነሳውን የአሁኑን መለካት ብቻ ይለካ ነበር ፣ ሌላኛው በቀላሉ ተለያይቷል ፡፡
0 x
"ሁሉም እውነት ያልሆኑ እውነታዎችን ከማስታወስ ይልቅ በአስተሳሰር ትምህርት መሰጠት የለባቸውም?"
"ይህ ማለት ብዙዎቹ ትክክል ናቸው ብለው ስህተት ስለሆኑ ነው!" (Coluche)
ለሚያጋቧቸው
ጥሩ የኢኮሎጂ ተመራማሪ!
ጥሩ የኢኮሎጂ ተመራማሪ!
መልእክቶች 416
ምዝገባ: 11/06/07, 13:04
x 63




አን ለሚያጋቧቸው » 15/06/09, 17:34

እኔ ተመሳሳይ ተመሳሳይ ችግር አለኝ ፡፡ : አስደንጋጭ:

ከቤት ርቀው በሚገኙ ሁለት ቦታዎች።
ማብሪያዎቹ መብራቱን ያጠፋል ፣ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ብልጭ ድርግም የምል አለኝ ፣ ግን አሁን (በምሽት ብቻ የሚታይ)
የፍላሽ ዑደቱ መደበኛ አይደለም (አንዳንድ ጊዜ በአስር ደቂቃ በ ‹2 ማይክሮ ፍላሽ› ፣ አምፖሉ አይመጣም ፣ እኛ ጤናማ መንገድ ፣ የአሁኑን አጭር ምንባብ እናያለን!)
የኒኬል መቀየሪያዎችን ሞክሬያለሁ ፣
ከባድ ማብራሪያ የለኝም ፡፡

መዝ; ክላሲክ አምፖሎች (60 Watts ፣ ለማንኛውም) ፣ አይመራም! : mrgreen:

A+
0 x
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 79323
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 11044




አን ክሪስቶፍ » 15/06/09, 17:40

ዴኖርራ እንዲህ ጽፏልበእውነቱ እሱ በ 2 ሌሎች ደረጃዎች ሽቦዎች የተነሳውን የአሁኑን መለካት ብቻ ይለካ ነበር ፣ ሌላኛው በቀላሉ ተለያይቷል ፡፡


ይህንን በተወሰነ መልኩ ላኪዊ ማብራሪያን ለማጠናቀቅ-2 የኤሌክትሪክ ኬብሎች (ያልተጠበቁ) በተመሳሳይ መወጣጫ (ወይም ሽፋን) ውስጥ ካሉ እና በጣም “ቅርብ” ከሆኑ (በአጠቃላይ ሁኔታው) ከሆነ የ 2 ኬብሎች ገመድ እንደ ኢንደክተር ይሠራል ” ጄኔሬተር "በሌላው ላይ

ርዝመቱ “ጎን ለጎን” እና በኬብል ውስጥ ያለው ጥንካሬ የበለጠ ፣ የማነሳሳት ውጤት ይበልጣል።

አሁን ፈትሸዋለሁ - ብቸኛውን “ትልቅ ጭነት” ከብርሃን አምፖሉ አቅራቢያ ለ (እኔ ፒሲዬ ነበር) እና “ምንም ጭነት” ቮልት “በተአምራዊ ሁኔታ” ወደ 0.4 ቪ ኤሲ ዝቅ ብሏል ...

ዴልሞራም እርስዎ ነበሩ በወቅቱ: መንስኤው ተገኝቷል ... Bravo እና እናመሰግናለን!

ብልጭልጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጭጋጋ መ hanyo በቦርዱ ላይ በ 1 ወይም በ 2 LED አምፖሎች ላይ ብቻ እንደሚበራ ልብ ይበሉ (አንድ ብቻ ሲኖር በፍጥነት እንደሚበራ)። የኒዮን አምፖሎችን ሲያቆሙ ፡፡

በኤሌክትሪክ ማሞቂያ (ወይም በኤሌክትሪክ ፊኛም እንኳን ቢሆን) በቤት ውስጥ እንዴት ይከሰታል? ገመዶቹ በሥርዓት የተያዙ ናቸው ወይንስ በጣም ሩቅ ናቸው? ደረጃዎች አሉ?

እኔ ብልጭታ ጋር ቪዲዮ ሠራሁ ፣ በ youtube ላይ አኖራለሁ ፡፡ አስቂኝ እንደሆነ ታያለህ ፡፡ :)
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ዝሆን
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 6646
ምዝገባ: 28/07/06, 21:25
አካባቢ ቻርለኢይ, የዓለም ማዕከል ....
x 7




አን ዝሆን » 15/06/09, 18:30

መለካትዎን በዲጂታል tልትሜትር እንዳደረጉት እመሰግናለሁ።

በጣም ከፍተኛ የግብዓት ግጭት መሳሪያ መሳሪያው ግፊት እንዲፈጠር ያደርግታል (ሽቦው አንቴና ነው)

ያ ፣ ተጠንቀቁ-አይደለም የቀጥታ ሽቦውን ከማብሪያ / መቆራረጥ (ምክንያቱም የቤት ውስጥ መብራት ችግር ካለው) በሌላው መካከል ባለው ልዩነት ውስጥ አለመኖሩ ስለሆነ አይደለም ፡፡ ደረጃን እና ምድርን ሊያስተካክለው ይችላል ፡፡

በመጨረሻም በከፍተኛ voltageልቴጅ ጎጆዎች ውስጥ የሚሠራው የባለቤቴ አጎት ለእኔ ትልቅ ገመድ ያለው ከመሬት ጋር በተገናኘ ገመድ አልባ ገመድ ባለው መሬት ላይ እንዳራገፈ አብራራኝ ፡፡ በ 11000 volts ስር የተቀመጠው ኃይል ከዜሮ በጣም የራቀ ነው ፡፡

ጥሩ ኤሌክትሪክ ሰሪዎች ሁል ጊዜ ከእርሷ ጋር ጥሩ የድሮ መርፌ tልትሜትር አላቸው ፣ ህልምም የማይም ፡፡
0 x
ዝሆን-ከሁሉ የላቀ ክብር ያለው ኢኖሎጂስት ..... ..... ፒ.ኬ. በጣም ጥንቁቅና ኮክስክስን ለመቆጠብ በጣም ሰነፍ ነኝ. http://www.caroloo.be
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 79323
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 11044




አን ክሪስቶፍ » 15/06/09, 18:35

ደህና ... ልኬቱን አብዛኛውን ጊዜ አደረግኩ… በራቁ ዐይን ፡፡ :)

ደህና ቪዲዮውን አከብራለሁ ፣ ያዩታል!

ለጋኖሜትሪክ መለኪያዎች ፣ እስማማለሁ ...
0 x
C moa
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
መልእክቶች 704
ምዝገባ: 08/08/08, 09:49
አካባቢ አልጀርስ
x 9




አን C moa » 15/06/09, 18:48

ክሪስቶፈር እንዲህ ሲል ጽፏል-
ዴኖርራ እንዲህ ጽፏልበእውነቱ እሱ በ 2 ሌሎች ደረጃዎች ሽቦዎች የተነሳውን የአሁኑን መለካት ብቻ ይለካ ነበር ፣ ሌላኛው በቀላሉ ተለያይቷል ፡፡


ይህንን በተወሰነ መልኩ ላኪዊ ማብራሪያን ለማጠናቀቅ-2 የኤሌክትሪክ ኬብሎች (ያልተጠበቁ) በተመሳሳይ መወጣጫ (ወይም ሽፋን) ውስጥ ካሉ እና በጣም “ቅርብ” ከሆኑ (በአጠቃላይ ሁኔታው) ከሆነ የ 2 ኬብሎች ገመድ እንደ ኢንደክተር ይሠራል ” ጄኔሬተር "በሌላው ላይ

ርዝመቱ “ጎን ለጎን” እና በኬብል ውስጥ ያለው ጥንካሬ የበለጠ ፣ የማነሳሳት ውጤት ይበልጣል።

አሁን ፈትሸዋለሁ - ብቸኛውን “ትልቅ ጭነት” ከብርሃን አምፖሉ አቅራቢያ ለ (እኔ ፒሲዬ ነበር) እና “ምንም ጭነት” ቮልት “በተአምራዊ ሁኔታ” ወደ 0.4 ቪ ኤሲ ዝቅ ብሏል ...
እኔ በሐቀኝነት ስለ መደምደሚያዎ ከባድ ጥርጣሬ አለኝ ፡፡
በእውነቱ ፣ በሁለት ወረዳዎች (የ ‹‹2› ደረጃዎች› ወይም ‹age / ground›)› መካከል የመገለል ችግር አለ ፡፡ ምንም እንኳን የሚረብሽ ቢሆንም የduልቴጅ voltageልቴጅ ቢኖረውም በጣም ብዙ አላምንም ፡፡
በመጀመሪያ ፣ ምክንያቱም ‹ሜስትስ› አሜፕሬ እና ቴላ በእውነቱ በተለያዩ volta እና ሞገድ በሚጓዙ ሁለት ነጂዎች መካከል የመሳብ ክስተቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ አስተውለው ነበር ፣ ከሁሉም በላይ ግን የአሁኑን ኃይል ማመንጨት አስፈላጊ መሆኑን ተገንዝበዋል ፡፡ ገመድ / ሽክርክሪት ምን ማለት ነው?
በተጨማሪም ፣ ኮምፒዩተሩ በሚቆምበት ጊዜ ሁል ጊዜም voltageልቴጅ አለን ይላሉ ፣ ከውስጣዊ ጋር ብዙ አይጣበቅም ብለዋል ፡፡

በ “አጠቃላይ ህዝብ” ወረዳ ላይ ይህ የማይመስል ነገር ነው ፡፡

በግሌ ፣ የመድን እጦት አለመኖር እመርጣለሁ ፡፡ ጭነትዎ መቼ ነበር ?? እነሱ አሁንም የጨርቃጨርቅ ኬብሎች ከሆኑ ትንሽ ተጨማሪ መጨነቅ እንኳ አስፈላጊ ነበር ....

ሙሉ በሙሉ ደህና ለመሆን የሚከተሉትን ሙከራዎች ማድረግ ይችላሉ-
- መልሶ መመለስ የሚያስችል ኃይል እንደሌለ እርግጠኛ ለመሆን (ወይም የወረዳ መከፋፈያውን በተሻለ ሁኔታ ማፍረስ ወይም ቧንቧን ከወረዳው ውስጥ ለማስወገድ) ሁሉንም ነገር ከኮምፒዩተርዎ የኃይል መስጫ ሶኬት ያላቅቁ። ሁል ጊዜ voltageልቴጅዎን የሚጠብቁ ከሆነ (ዝቅተኛውን ያህል ቢሆን) የ bp ሽፋን አለ።
- ችግሩ ከእሱ አለመመጣጠን ለማወቅ መቀየሪያዎን (ወይም መንቀል ይችላሉ) መሞከር ይችላሉ።
- እነዚህን ሁሉ ቆንጆ ልጅ የሚያልፍበት የቅርንጫፍ ሳጥን ካለዎት ፣ ያልተነቀለ ወይም የተሰበረ እና የአጎት ልጅን የሚጥስ አለመኖሩን ለማየት እዚያ ይክፈቱ።

በተቀባዩ ወገን ምን እየሆነ እንዳለ ለማየት በፕላስቲክ ባለ ሁለት ኳስ ሶኬት በመጠቀም ሙከራ ማድረግ ይችላሉ ፡፡ ጉድለቱም እንዲሁ በደህናው የግድግዳዎ መብራት ምክንያት ሊሆን ይችላል ፡፡

በኤሌክትሪክ ማሞቂያ (ወይም በኤሌክትሪክ ፊኛም እንኳን ቢሆን) በቤት ውስጥ እንዴት ይከሰታል? ገመዶቹ በሥርዓት የተያዙ ናቸው ወይንስ በጣም ሩቅ ናቸው? ደረጃዎች አሉ?
ገመዶቹ ጋሻ የላቸውም ፣ መመዘኛዎች (NFC 15100 በፈረንሣይ ግን ግሬሶ ሜርዶ ከጣሊያን በስተቀር በአውሮፓ በሁሉም ቦታ ተመሳሳይ ነው ብዬ አምናለሁ ፡፡ : mrgreen: የተጫነበትን ሁኔታ አይቷል) የወረዳ መብራቶች እና የተወሰዱ መሆን አለባቸው ስለሆነም ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ይከናወናል ፡፡
የኬብል መከላከያ በጣም የተለመደ አለመሆኑ ልብ ሊባል ይገባል ፡፡ ኃይሎች ተሳታፊ የሆኑት ኃይሎች በጣም ትልቅ በሆነባቸው ኢንዱስትሪ ውስጥ እንኳን ቢሆን ገመዱን መከላከል የምንችልባቸው ጉዳዮች በጣም ጥቂት ናቸው ግን ብዙ መጨነቅ ሳያስፈልጋቸው እርስ በእርስ በአጠገብ ያልፋሉ ፡፡ .
0 x
ቀላል እንደሆነ ለማወቅ በጣም ከባድ ነው !!!
የተጠቃሚው አምሳያ
citro
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 5129
ምዝገባ: 08/03/06, 13:26
አካባቢ ቦርዶ
x 11




አን citro » 15/06/09, 18:51

: ቀስት: እኔም የ “ክለቡ” አካል ነኝ ፡፡ :ሎልየን:
ይህን በመጫን ተገንዝቤያለሁ ሀ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ መብራት መብራት ፡፡ ሲጠፋም እንኳ LEDs ን ለማብራት አሁንም በቂ የቀረ የቀረ voltageልቴጅ አለ።
ልጅቷ ትንሽ በነበረችበት ጊዜ ክፍት ተተክታ ነበር ፣ እናም ማታ ማታ ወደ መፀዳጃ ከመሄድዋ በፊት አንድ ምሽት ነበር ፡፡
8) :ሎልየን:
0 x
C moa
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
መልእክቶች 704
ምዝገባ: 08/08/08, 09:49
አካባቢ አልጀርስ
x 9




አን C moa » 15/06/09, 18:52

ዝሆን እንዲህ ሲል ጽፏልበመጨረሻም በከፍተኛ voltageልቴጅ ጎጆዎች ውስጥ የሚሠራው የባለቤቴ አጎት ለእኔ ትልቅ ገመድ ያለው ከመሬት ጋር በተገናኘ ገመድ አልባ ገመድ ባለው መሬት ላይ እንዳራገፈ አብራራኝ ፡፡ በ 11000 volts ስር የተቀመጠው ኃይል ከዜሮ በጣም የራቀ ነው ፡፡
ትክክል ነህ ግን እዚህ ስለ 240V ምንም ‹11000› እንናገራለን ፡፡ እና ከዚያ በከፍተኛ voltageልቴጅ መስመሮች ላይ ፣ በአየር ሁኔታ ፣ የመለዋወጦች / የመለቀቂያ ክስተቶች… እንዲሁ የማይንቀሳቀስ የኤሌክትሪክ ኃይል ክምችት ከፍተኛ ነው።
0 x
ቀላል እንደሆነ ለማወቅ በጣም ከባድ ነው !!!
የተጠቃሚው አምሳያ
ዝሆን
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 6646
ምዝገባ: 28/07/06, 21:25
አካባቢ ቻርለኢይ, የዓለም ማዕከል ....
x 7




አን ዝሆን » 15/06/09, 18:52

በአጠቃላይ ፣ የሽቦዎቹ ተፈጥሯዊ ማጠፊያዎች ግፊቶችን በጥብቅ ለማረም ቀድሞውኑ በቂ ናቸው።

ስለ ታጠቀው የኬብል ዘርፍ ፣ የጦርነት ውጊያ (ቤልጂየም VFVB) አጠቃቀሙ በጥብቅ የተተወ ፣ አልፎ ተርፎም የተከለከለ ነው ፡፡
0 x