አን k-nich » 19/10/20, 20:52

መልካም ምሽት ሁሉም.

እኔ ለእኔ አንድ ችግር የሚገጥመኝ መጫኛ አለኝ እና ምክንያቱን ያገኘሁ ይመስላል ፣ በፓነሮቹ እና በተቆጣጣሪው መካከል ያለው ገመድ አነስተኛ ነው ፡፡ ማንም መረጃ ሊሰጠኝ ከቻለ አመስጋኝ ነኝ ፡፡

ይህ ለማለፍ ከ 24 አምፖች ጋር 14 ቮልት ጭነት ነው ፡፡ መከለያዎቹ ከተቆጣጣሪው 50 ሜትር ርቀዋል ፡፡ እኔ 6 ገመድ አስቀመጥኩ እና በ 3 ሀ ቢበዛ አውጣሁ ፡፡

ለዚህ እንዲሠራ ምን ያህል ማስገባት አለብኝ? ወጪን ለመገደብ መዳብ ወይም አልሙኒየም?

አስቀድሜ አመሰግናለሁ.
0 x

የተጠቃሚው አምሳያ
Forhorse
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 2089
ምዝገባ: 27/10/09, 08:19
አካባቢ ፐር ኦርኔስ
x 111

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን Forhorse » 19/10/20, 22:02

በእውነቱ በጣም ትንሽ ኪሳራ ከፈለጉ 50 ሚሜ² (መዳብ) ማስቀመጥ ይኖርብዎታል
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 56029
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 1716

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን ክሪስቶፍ » 19/10/20, 22:47

ሀ) 3A እሺ አለዎት ግን ስንት ቮልት ይለካሉ (ግብዓት እና ውፅዓት?) እና በፓነሎች ውጤት ላይ ስንት አምፔር?

ለ) አለበለዚያ ለመዳብ ገመድ ዝቅተኛ የቮልት ዲሲ ቀመር

ክፍል = 0.017 x L x I / T

በ mm² ውስጥ የተገለጸው የመዳብ አስተላላፊው S = ክፍል
L = የሾፌሩ ውጫዊ + የመመለሻ ርዝመት በሜትር ተገልጧል
እኔ = በአምፖሬስ ውስጥ የተገለፀው ግፍ።
በ = ኬብሎች ተቀባይነት ያለው የ T = የቮልቴጅ መጥፋት በቮልት ተገልጧል


በእርስዎ ጉዳይ ላይ በ 1 ቮልት የቮልቴጅ መቀነስ (4%)

S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 ሚሜ² ...

ስለዚህ 2 መፍትሄዎች አሏችሁ - ባለ 6 ሚሜ 2 ኬብሎችን በአራት እጥፍ ይጨምሩ (አሪፍ አይደለም) :( ወይም ውጥረትን ይጨምሩ ወይም ፓነሎችዎን ያንቀሳቅሱ ...

24V ወደ 48V የሚለወጡ አሉ 96V ይመልከቱ ...
0 x
k-nich
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 4
ምዝገባ: 19/10/20, 20:45

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን k-nich » 20/10/20, 09:17

ለጥያቄዎችዎ እናመሰግናለን.

በተቆጣጣሪው 27,6 ቮልት አለኝ ፡፡ ከፓነሎች በሚወጣበት ጊዜ ቮልቱን በተመሳሳይ ጊዜ አልለኩም ነበር ግን ዛሬ ለማድረግ እሞክራለሁ ፡፡
በሌላ በኩል ፣ ጉጉት ያለው እና ሊገባኝ የማይችል ፣ በፓነልፎቹ ውፅዓት ላይ እንደ ተቆጣጣሪው ግብዓት በአምፔሮች ተመሳሳይ ዋጋ አለኝ ፡፡
ብዙ ጭነቶች በመኖራቸው ተመሳሳይ ውጤት ለማግኘት ለመሞከር ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ከሚሠራበት ከሌላው ሕንፃ ፓነሎችን ወሰድኩ ፡፡ በግምት 3A ግብዓት እና ውፅዓት።
ከሌላ ጋር ለሙከራ ካቀያየርኩ በኋላ ተቆጣጣሪው (ቪርሮን) ጥያቄ የለውም ፡፡ ውጤቱ ተመሳሳይ ነው ፡፡
ፓነሎችን ማንቀሳቀስ ብዙ ቁጥር ያላቸውን ዛፎች መቁረጥን ያጠቃልላል ፣ እናም እኔ ብዙም ፍላጎት የለኝም ፡፡
ፓነሎች አሁንም በትክክል መሥራታቸውን ለማየት ከቀናት በፊት የተንቀሳቀሱትን ፓነሎች እንደገና እሰበስባቸዋለሁ ፡፡
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 56029
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 1716

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን ክሪስቶፍ » 20/10/20, 10:23

እሺ አሁን ከ 50 ሜትር ኬብሎች በኋላ ያለውን ቮልቴጅ እንዲሁም የግብዓት እና የውጤት አምፔር ይለኩ ...
0 x

የተጠቃሚው አምሳያ
izentrop
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 6633
ምዝገባ: 17/03/14, 23:42
አካባቢ picardie
x 526
እውቂያ:

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን izentrop » 20/10/20, 12:05

k-nich ጽ wroteልጉጉት ያለው እና ለመረዳት የማልችለው ፣ በፓነልፎቹ ውፅዓት ልክ እንደ ተቆጣጣሪው ግብዓት በአምፕስ ውስጥ ተመሳሳይ ዋጋ አለኝ ፡፡
መደበኛ ፣ በተመሳሳይ ክር ውስጥ ይሄዳል
የፓነል ውፅዓት ምናልባት ምናልባት 36 ወይም 40 ቮ መሆኑን ማየትም ይገረማሉ ፣ ይህ ደግሞ መደበኛ ነው።

እንደ አውራ ጣቶቼ ትልቅ የሽቦ ክፍሎችን ካላስቀመጡ በስተቀር እንደዚህ ባለው ዝቅተኛ ቮልቴጅ በፒ.ቪ እና በባትሪ መሙያ መካከል እንደዚህ ያለ ርቀት አያስቀምጡም ፡፡ : ጥቅሻ:
1 x
"ዝርዝሮች ፍጹምነት እና ፍጹምነት ዝርዝር አይደሉም" ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ
የተጠቃሚው አምሳያ
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 56029
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 1716

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን ክሪስቶፍ » 20/10/20, 12:08

ስለዚህ 3A ዎችን ሲለኩ ምን ይሰካሉ?

ሙሉ በሙሉ ሊሞላ የሚችል ባትሪ ከሆነ በቀላሉ በቂ ኤ አይሳልም ይሆናል ... : ስለሚከፈለን:
0 x
k-nich
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
የኢኮሎጂ ጥናት አግኝቻለሁ
መልእክቶች 4
ምዝገባ: 19/10/20, 20:45

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን k-nich » 20/10/20, 12:53

በፓነሎች መነሻ መስመር ላይ በተከታታይ ባስቀመጥኩ ከአንድ መልቲሜተር ጋር ፡፡

ውጤቱ በተቆጣጣሪው ከሚታየው ጋር ተመሳሳይ ነው።

ዛሬ አየሩ ጥሩ አይደለም ፣ አየሩ ሞገድ ነው ፣ እሴቶቹን መውሰድ አልችልም ፡፡

ከ mppt ተቆጣጣሪ ጋር እስከ 48 ቮልት ብሄድ የኬብሉ ክፍል እንዲሠራ ምን ያህል መሆን አለበት?
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 56029
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 1716

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን ክሪስቶፍ » 20/10/20, 12:56

አይ እኔ አልኩ-ሲለኩ በሶላር ሲስተም ውስጥ ምን ተሰክቷል?

የሚለካው በባለ ብዙ ማይሜተር ነው ...
0 x
የተጠቃሚው አምሳያ
ክሪስቶፍ
አወያይ
አወያይ
መልእክቶች 56029
ምዝገባ: 10/02/03, 14:06
አካባቢ ፕላኔት ግሪን ሃውስ
x 1716

ድጋሚ የፀሐይ ኃይል ገመድ ክፍል ፡፡

አን ክሪስቶፍ » 20/10/20, 12:59

k-nich ጽ wroteልከ mppt ተቆጣጣሪ ጋር እስከ 48 ቮልት ብሄድ የኬብሉ ክፍል እንዲሠራ ምን ያህል መሆን አለበት?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ይሆናል ... በ 4V ላይ አሁንም 2% ወይም 48 V የቮልቴጅ ኪሳራ ይሆናል .. . ተቀባይነት ያለው ...

ስለዚህ ቢንጎ ለእርስዎ! 6 ሚሜ² በቃ ይበቃል 8)

ያለበለዚያ ይህንን ሰነድ አገኘሁ https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

ከፍተኛው የሚቻለው ዝቅተኛ የቮልቴጅ መጠን 5% ነው ፣ የሚመከረው 2.5% ... ከ 4% ጋር ይህ “ሙያዊ ያልሆነ” ጭነት ነው ተብሎ ይታሰባል ...