የ MPPT ተቆጣጣሪ አውታረ መረብ ግንኙነትን ያዋቅሩ

Forum የፀሐይ ፎቶቫልታይክ ፒቪ እና የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ከቀጥታ ጨረር የፀሐይ ኃይል ፡፡
darwenn
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
መልእክቶች 510
ምዝገባ: 16/07/09, 17:43
x 9

የ MPPT ተቆጣጣሪ አውታረ መረብ ግንኙነትን ያዋቅሩ




አን darwenn » 31/12/19, 14:15

ሁላችሁም ሰላም በሉ ፡፡ የእኔ ጥያቄ ትንሽ የተወሳሰበ ሊሆን ይችላል ፣ ግን እኔ የ MPPT ክስ ተቆጣጣሪ ፣ የቻይንኛ የምርት ስም AMINPVT (አለኝ)https://www.ampinvt.com/collections/mpp ... -batteries)

ይህ የ RJ45 (RS485) COM ወደብ ያለው ሲሆን በስማርትፎን አፕሊኬሽን አማካይነት ሁሉንም የጫኑ ፣ የኃይል ወዘተ ግራፊክካዊ መረጃዎችን ማግኘት እንችላለን ... ስለዚህ ፣ እዚህ አስቸጋሪ ነው ፡፡ ከ MPPT ጋር ለመገናኘት የ RS485-> WIFI መቀየሪያ ሞዱል ያስፈልግዎታል እና ከተጠቀሰው ሞዱል ጋር በሞባይል ስልክዎ እና በመተግበሪያው ከ WiFi ጋር ያገናኙ ፡፡ በ MPPT እና በ WIFI በተገናኘው የስማርትፎን መተግበሪያ መካከል እንደ መካከለኛ ሆኖ የሚሠራው ሞጁል

የተናገረው ሞዱል (ሞዴል IM-WR4) በ $ 49 ይሸጣል ነገር ግን በ $ 91 ጭነት (ስለዚህ መርሳት) ፡፡ መተግበሪያውን ከ WIFI ሞዱል ጋር እንዴት ማዋቀር እንደሚችሉ የሚያብራራ አንድ ቪዲዮ እነሆ: - http://www.inverteriot.com/file/envideo.mp4

እኔ ቀድሞውኑ የ RS485-> WIFI መቀየሪያ ፣ አንድ ሞዴል USR-W610 አለኝ ፣ ግን ከቻይና ሞጁል በተለየ ከ MPPT ጋር ለመገናኘት ወዲያውኑ አልተዋቀረም ፡፡ እንደ የቻይና ሞጁል CLOUD ሞድ አለው ፣ እኔ ከመተላለፉ በፊት መረጃን ለማከማቸት እንደሆነ እገምታለሁ ፡፡ ሰነዱ ይኸውልዎት https://www.usriot.com/download/WIFI/US ... 0.1.01.pdf

በርግጥ ብዙ የግንኙነት እና የውቅረት ሙከራዎችን አድርጌያለሁ ፣ ግን እኔ እጠፋለሁ እና ስለ አውታረ መረቡ መለኪያዎች መጥፎ ግንዛቤ አለኝ ፡፡ እርዳታዎን የምጠይቀው እዚህ ነው ፡፡ የ WIFI መዳረሻን ከ SSID እና ከይለፍ ቃሉ ጋር ለማዋቀር ምንም ችግር የለብኝም ፣ ከሞጁሌ ጋር በስልክ ወይም በ RJ45 ውስጥ በፒሲዬ በኩል መገናኘት እችላለሁ ፣ ግን ከ MPPT ጋር መገናኘት አልችልም በማመልከቻው ዕውቅና አልተሰጠውም ፡፡ ስለዚህ የእኔ RS485-> የ Wifi መቀየሪያ ሞዱል በትክክል በተሳሳተ መንገድ የተዋቀረ ይመስለኛል (በ LAN / WLAN ፣ CLOUD ፣ DHCP ፣ STA ወይም AP ወዘተ ...)

ማን ሊረዳኝ ይችላል?

አስቀድሜ አመሰግናለሁ.
0 x
darwenn
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
መልእክቶች 510
ምዝገባ: 16/07/09, 17:43
x 9

Re: የ MPPT ተቆጣጣሪ አውታረመረብ ግንኙነትን ያዋቅሩ




አን darwenn » 31/12/19, 15:08

በእኔ ስህተት አነስተኛ ስህተት ፣ የ MP ወደብ ኮም አርኤስ -485 ደረጃ መሆኑን እገነዘባለሁ እና አያያዙኝ የ RJ-45 ከሆነ ፣ መስፈርቱ ምንም የሚያደርገው ነገር የለውም። በተገናኘው የ MPPT ጎን ላይ ሁለት የ “RX” እና “XX” ሽቦዎች እነማን እንደሆኑ ለመለየት መጀመር አለብኝ ፣ እና ከዚያ ከ ‹WIFI ሞዱል› ባለ 2-ገመድ ተርሚናል አግድ ጋር አገናኘዋለሁ (እሱ የተፃፈው ባለ 2-ገመድ ተርሚናል ብሎክ ብሎ RS-485 ነው) ፡፡

ጥያቄ-የ RX እና TX ገመዶችን ማቋረጥ አለብኝ? (ግማሽ ግማሽ ነው)
ጥያቄ በ RP አያያዥ በ MPPT ጎን ላይ እነዚህን ሁለት ሽቦዎች እንዴት ማግኘት ይቻላል?

እነዚህን 45 ሽቦዎችን ብቻ ለመጠቀም በአንደኛው ወገን የ RJ2 ገመድ ለመቁረጥ አቅ planል ፡፡
0 x
darwenn
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
የ 500 መልዕክቶችን ለጥፏል!
መልእክቶች 510
ምዝገባ: 16/07/09, 17:43
x 9

Re: የ MPPT ተቆጣጣሪ አውታረመረብ ግንኙነትን ያዋቅሩ




አን darwenn » 31/12/19, 16:53

FYI ፣ ሁሉንም ነገር ለማገናኘት ችያለሁ እና የእኔ RS485-> WIFI መቀየሪያ አሁን የአረንጓዴው አገናኝ አመልካች መብራት አለው። መተግበሪያውን ከ MPPT ጋር ለመገናኘት ትክክለኛውን መለኪያዎች ብቻ ማግኘት አለብዎት ፡፡
0 x

 


  • ተመሳሳይ ርዕሶች
    ምላሾች
    እይታዎች
    የመጨረሻ መልዕክት

ወደ "የፀሐይ ኃይል አረንጓዴ-የኤሌክትሪክ ኃይል"

በመስመር ላይ ማን ነው?

ይህን በመቃኘት ላይ ያሉ ተጠቃሚዎች forum : ምንም የተመዘገቡ ተጠቃሚዎች እና 328 እንግዶች የሉም